Respuesta de gustavozotta sobre el tema fuga de refrigerante
El Oring del robinete no lo va a poder cambiar. Ya hace muchos años que las válvulas de servicio se fabrican de tal modo que sea imposible desarmarlas para cambiar el sello.

Por otra parte, los Orings que se consiguen en el mercado son TOROIDALES es decir que si uno los corta, son redondos. Y los Orings de las válvulas de servicio no son toroidales, sino que son de sección cuadrangular, y normalmente no se venden al público.

La única solución es el reemplazo total de la válvula.

Saludos

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, moino921

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54172 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema fuga de refrigerante
Pare la música compañero!!
Si se pueden cambiar, siempre que la válvula lo permita, y un oring de seccion redonda funciona perfectamente, sobretodo si es verde para r12. Solo se debe cuidar de elegir la medida correcta y aceitar con aceite de refrigeracion antes de montarlo.
Las válvulas de servicio desmontables son las que tienen un seguro segger o un aro de alambre a modo de seguro para evitar que el vástago de la válvula se desenrosque en exceso.
Las que no se desmontan son las que tienen el orificio del vástago ribeteado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, moino921

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54173 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema fuga de refrigerante
Otra cosa, si se debe cambiar la válvula de servicio buscar las desmontables quevles comento.
Se desarma, se suelda bien, se enfria y se limpia bien por dentro, luego aceitar y armar.
El siguiente usuario dijo gracias: moino921

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54188 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema fuga de refrigerante
Bué, digamos que se puede.... pero es más difícil de conseguir, que agarrar un chancho enjabonado!!!!

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54189 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema fuga de refrigerante
Para nada, se consiguen muy facil. Solo tenes que retirar la tapa roscada, no hace falta ni sacar la valvula de la bolsa y el o´ring verde se compra en cualquier casa del ramo que se precie de tal.

Moino, te paso fotos para que veas las diferencias que t comente, no le des bola a la flech roja.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, moino921 y 1 persona(s) más.