Hola colegas, tengo un pequeño inconveniente con un split 3200 frigorias (frio calor) Marshall modelo mas32h10e.
El equipo, según el cliente, funcionaba de forma correcta. De un día para el otro dejo de tirar frio.
Paso a detallerles algunas cuestiones para ver si alguien alguna ves observo algo similar.
1- Queda encendida el fan de la unidad interior luego de apagar el equipo (se sierra el direccionador de aire pero queda encendido, el display marca cualquier fruta) y la unidad exterior se apaga. (Aquí presumo que el problema será la placa, alguno sabe que modelo de placa alternativa va, es decir, el modelo que tiene la velocidad del fan directamente desde la placa o el otro)
2- El sensor de temperatura ambiente no esta. El cable del sensor va hacia el lugar donde debería estar el sensor, en el filtro de aire se ve como un pequeño fogonaso pero el sensor no esta (es decir, el cable no esta cortado) lo que hace presumir que alguien lo elimino intencionalmente pero el equipo continuaba enfriando.
3- Una duda metódica, se puede mezclar el r22 con alguno de sus reemplazos? (dado que el aire fue mudado, y de faltarle presión de gas sería conveniente agregarle)
El equipo, según el cliente, funcionaba de forma correcta. De un día para el otro dejo de tirar frio.
Paso a detallerles algunas cuestiones para ver si alguien alguna ves observo algo similar.
1- Queda encendida el fan de la unidad interior luego de apagar el equipo (se sierra el direccionador de aire pero queda encendido, el display marca cualquier fruta) y la unidad exterior se apaga. (Aquí presumo que el problema será la placa, alguno sabe que modelo de placa alternativa va, es decir, el modelo que tiene la velocidad del fan directamente desde la placa o el otro)
2- El sensor de temperatura ambiente no esta. El cable del sensor va hacia el lugar donde debería estar el sensor, en el filtro de aire se ve como un pequeño fogonaso pero el sensor no esta (es decir, el cable no esta cortado) lo que hace presumir que alguien lo elimino intencionalmente pero el equipo continuaba enfriando.
3- Una duda metódica, se puede mezclar el r22 con alguno de sus reemplazos? (dado que el aire fue mudado, y de faltarle presión de gas sería conveniente agregarle)
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#54981
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Problemas con marshall mas32h10e
Hola.
Tienes que colocar una nueva sonda. Puede ser de 10 ó 5 kilo ohmios. Vas a tener que probar.
No te recomiendo mezclar gases.
La placa universal, en el caso que haya que reemplazarla, va a depender de la tecnología del motor de la unidad interior.
Tienes que colocar una nueva sonda. Puede ser de 10 ó 5 kilo ohmios. Vas a tener que probar.
No te recomiendo mezclar gases.
La placa universal, en el caso que haya que reemplazarla, va a depender de la tecnología del motor de la unidad interior.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#54983
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Problemas con aire split marshall mas32h10e
Hola a Todos;
Como comento Diego , hay que remplazar la sonda . Y probar como funciona el equipo , Luego veremos si le hace falta refrigerante.
Que presion tenes en frio ?
Como comento Diego , hay que remplazar la sonda . Y probar como funciona el equipo , Luego veremos si le hace falta refrigerante.
Que presion tenes en frio ?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- weg31467 motor lavarropas automatico