Pregunta Como solucionar codigo de error o falla H3 en split Sigma
- sam
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
- #56843
por sam
Como solucionar codigo de error o falla H3 en split Sigma Publicado por sam
Hola a todos, soy un nuevo miembro del foro con muchas ganas de aprender de todos ustedes. me inicie en el mundo de la refrigeración hace un año y me queda mucho por aprender.
Tengo un equipo split marca Sigma frio calor y el mismo indica el codigo H3 cuando se lo quiere hacer trabajar en modo calor.
el equipo no arranca nunca en este modo.
el cliente me informa que siempre hizo esa falla, la garantía ya se venció y siempre lo usaron en modo frío y funciona correctamente, la pregunta es a que se refiere este código en esta marca de equipos?
desde ya agradesco su ayuda
Tengo un equipo split marca Sigma frio calor y el mismo indica el codigo H3 cuando se lo quiere hacer trabajar en modo calor.
el equipo no arranca nunca en este modo.
el cliente me informa que siempre hizo esa falla, la garantía ya se venció y siempre lo usaron en modo frío y funciona correctamente, la pregunta es a que se refiere este código en esta marca de equipos?
desde ya agradesco su ayuda
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#56852
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Codigo de falla H3
Buenas , error H3 normalmente en varios equipos significa ( protección de alta temperatura ) o descarga de compresor .
Buscala por ese lado , revisa las sondas .
Buscala por ese lado , revisa las sondas .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, El Grinch
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sam
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#56865
por sam
Respuesta de sam sobre el tema Como solucionar codigo de error o falla H3 en split Sigma
Hola Charrua, gracias por la ayuda. Rápidamente en la visita hecha al cliente verifique que el equipo funciona con R410 y al ponerlo en marcha en modo frío se congela el caño de alta, siendo asi estoy ante una falta de gas debido a una perdida o simplemente que no realizaron bien la carga quien lo instalo. el equipo es de 5500 frigorias frio calor.
en modo calor puesto a 24° funciona ok mientras estuve en el lugar, pero no lleve el manómetro para el r410 asique mañana verificare bien las presiones.
muchas gracias por la ayuda.
en modo calor puesto a 24° funciona ok mientras estuve en el lugar, pero no lleve el manómetro para el r410 asique mañana verificare bien las presiones.
muchas gracias por la ayuda.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.