Pregunta Consulta tecnica por Equipo dividido 3000fg/hs
- diegomq
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#56877
por diegomq
Tabla de diagnostico de Equipo Publicado por diegomq
Hola Sobre la misma hago una consulta tecnica que no esta considerada y no puedo determinar que falla podria ser.
equipo dividido 3000frig/h
succion 60psi
descarga 300psi
retorno escarcha
corriente mtc 6,2 A
salto terminco 8° C
sobrecalentamiento -1°C
las fallas comunes como obstruccion de capilar, falta de refrigerante, flap filtro evaporador tapado no son
equipo dividido 3000frig/h
succion 60psi
descarga 300psi
retorno escarcha
corriente mtc 6,2 A
salto terminco 8° C
sobrecalentamiento -1°C
las fallas comunes como obstruccion de capilar, falta de refrigerante, flap filtro evaporador tapado no son
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
- #56922
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Tabla de diagnostico de Equipo
Hola Diego
Moví tu post porque me parece amerita tema nuevo. Y asi también es mas visible para todos.
Me parece q lo tuyo es exceso de gas. Primero por las presiones, después por el bajo salto térmico, y por el recalentamiento. Otro síntoma claro (y evidente) es el retorno escarchado.
Te comento q el recalentamiento no puede ser negativo. Puede ser de 0 o mayor que 0. No puede ser negativo porque seria que la temperatura de evaporacion es mas baja de lo que indican las tablas. Algo imposible.
Cada vez q se levantan medidas de este tipo es bueno tomar la temperatura ambiente en la ue y en la ui.
Moví tu post porque me parece amerita tema nuevo. Y asi también es mas visible para todos.
Me parece q lo tuyo es exceso de gas. Primero por las presiones, después por el bajo salto térmico, y por el recalentamiento. Otro síntoma claro (y evidente) es el retorno escarchado.
Te comento q el recalentamiento no puede ser negativo. Puede ser de 0 o mayor que 0. No puede ser negativo porque seria que la temperatura de evaporacion es mas baja de lo que indican las tablas. Algo imposible.
Cada vez q se levantan medidas de este tipo es bueno tomar la temperatura ambiente en la ue y en la ui.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.