Como solucionar falla con aire acondicionado con gas R410A Publicado por RkeLRodri
Estimados, me pasa que mi equipo de aire acondicionado split con R410A funciona compresor y ventilador, Corrientes están correctas, pero la presión de baja es muy alta. Cual será el problema?
Ya probé válvula de 3 vías ok.
Ayuda por favor.
Ya probé válvula de 3 vías ok.
Ayuda por favor.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#60091
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema aire acondicionado r410
Y cuánto es muy alta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- RkeLRodri
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#60103
por RkeLRodri
Respuesta de RkeLRodri sobre el tema aire acondicionado r410
195 psi por baja
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#60104
por Diego
Si está funcionando en modo calor, la presión que se tome será mayor porque justamente, el equipo invierte el ciclo y en realidad, la presión que tomamos es del lado de alta presión del sistema.
Respuesta de Diego sobre el tema aire acondicionado r410
RkeLRodri escribió: 195 psi por baja
Si está funcionando en modo calor, la presión que se tome será mayor porque justamente, el equipo invierte el ciclo y en realidad, la presión que tomamos es del lado de alta presión del sistema.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#60108
por gustavozotta
Procure ser más específico y preciso. Los AA split no tienen "baja" porque se mide la presión en el pico de servicio, luego de haber pasado el capilar.
Si está funcionando en modo frío, tanto el caño fino como el grueso tienen la misma presión y en este caso sí, podemos decir que es la presión baja.
Si está trabajando en modo calor, tanto el caño fino como el caño grueso tienen la misma presión, y es la presión del lado de alta en este caso.
Vendría bien que hiciera una clara descripción del defecto que está observando y en qué condiciones lo hace, informando todos los parámetros que pudiera tomar.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema aire acondicionado r410
RkeLRodri escribió: 195 psi por baja
Procure ser más específico y preciso. Los AA split no tienen "baja" porque se mide la presión en el pico de servicio, luego de haber pasado el capilar.
Si está funcionando en modo frío, tanto el caño fino como el grueso tienen la misma presión y en este caso sí, podemos decir que es la presión baja.
Si está trabajando en modo calor, tanto el caño fino como el caño grueso tienen la misma presión, y es la presión del lado de alta en este caso.
Vendría bien que hiciera una clara descripción del defecto que está observando y en qué condiciones lo hace, informando todos los parámetros que pudiera tomar.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Aire acondicionado automotor
- como resolver el problema con la valvula poa del ford focus?