file Pregunta Lectura en manometros.

Más
#9581 por siberia
Lectura en manometros. Publicado por siberia
Como solo se que no se nada.
queria saber si tienen informacion de lectura en manifold para detecion de fallas?
yo vi tutorial en you tube pero estaban en kilos. ¿kien mide en kilos?
Esto me paso a mi.
tenia que cargar un kilo de 22 en un A.A frio calor.
Despues de realizar vacio y probar si habia perdidas.(todo ok)
Me dispuse a cargar con una balanza y el equipo en ciclo de refrigeracion.
temperatura ambiente 21°
corriente nominal 4.5
Tambien saque el termosta de la unidad interior para que no me corte.
La cosa es que a llegar a 700gr y 2.5 amp de consumo
El manometro de baja que estaba en retardo (ya que estaba cargando) se fue a 40 psi.
Nunca habia visto este comportamiento.
Yo pense que habia una fuga y desarme toda la unidad exterior. (no habia ninguna perdida)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
#9582 por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: Lectura en manometros.
es lógico que la presión baje, también se te debería congelar la garrafa, a que temperatura estaba la misma?, en algunos casos es difícil seguir cargando porque no sale el gas, en esos casos si tenes agua tibia podes sumergir la garrafa adentro y te va a ayudar un poco, ojo dije tibia, no mas de 30 grados
до скорой встречи

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gfmaziarz
  • Avatar de gfmaziarz
#9601 por gfmaziarz
Respuesta de gfmaziarz sobre el tema Re: Lectura en manometros.
La cosa es que a llegar a 700gr y 2.5 amp de consumo
El manometro de baja que estaba en retardo (ya que estaba cargando) se fue a 40 psi.

amigo Siberia ¿qué presión tenías antes antes de que se fuera a 40 psi? y ¿cuánto tiempo estuvo funcionando el equipo?
pregunto esto porque suele ocurrir que al cabo de un pequeño tiempo de funcionamiento, la presión no sube rápidamente. después de un rato, sí.
y disculpame que no entienda pero ¿a qué le llamas retardo?
Saludos
Gustavo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
#9603 por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: Lectura en manometros.
yo te respondo lo del retardo, se refiere a la parte final del manómetro de baja, en esa parte, el final, tiene un freno para que no se te estrelle la aguja por sobrepresión cuando abrís la llave de baja y en el medio tenes conectada la garrafa de R22, otra de las cosas que suele pasar es que la presión se vaya a pique para luego de un rato retomar su valor, por eso siempre se mide al cabo de un rato de funcionamiento
до скорой встречи

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gfmaziarz
  • Avatar de gfmaziarz
#9606 por gfmaziarz
Respuesta de gfmaziarz sobre el tema Re: Lectura en manometros.
Damian. Gracias por responder lo de retardo. Una burrada de mi parte. Son esas cosas que nos enseñanan y uno no presta debida atención. Gracias de nuevo.