- Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior
Pregunta Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior
- teletony32
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#14291
por teletony32
El filo entre el todo y la nada es demasiado fino para pensarlo
Respuesta de teletony32 sobre el tema Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior
Bien revisa si esta completa la carga de gas del mismo, ya ke algunos tienen un sensor en la entrada del evaporador ke este apaga el motocompresor si no detecta una temperatura baja, tambien podes revisar si el motocompresor no se frena, alli conectalo directo al mismo para verificar ke este funcione, alli descartas si el problema viee de la placa o del motocompresor, abrazo, Tony desde La Plata..
El filo entre el todo y la nada es demasiado fino para pensarlo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#14292
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior
¿La unidad interior, envía voltaje a la exterior?pablomitico escribió: ...voy a ver si le envia tension al compresor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14300
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior
pablo
tienes que medir el voltage de señal que envia la unidad interior hacia la exterior con un medidor del voltage para determinar si cuando se apaga la unidad exterior, el voltage (señal) permanace.
tienes que medir el voltage de señal que envia la unidad interior hacia la exterior con un medidor del voltage para determinar si cuando se apaga la unidad exterior, el voltage (señal) permanace.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pablomitico
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 404
#14301
por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior
Hoy saque la unidad exterior y la lleve al taller ya que la misma recibe voltaje normal de la unidad interior 223 V.
La unidad exterior sigue funcionando el forzador pero el MC corta y no vuelve a arrancar.
Estaria cortando por termico supuesta mente, el MC pero por que corta si la supcion esta normal a 60 psi y el voltaje y Amp. es normal?
A este equipo se ve que le cambiaron la valvula de 3 via ya que es un frio calor
La unidad exterior sigue funcionando el forzador pero el MC corta y no vuelve a arrancar.
Estaria cortando por termico supuesta mente, el MC pero por que corta si la supcion esta normal a 60 psi y el voltaje y Amp. es normal?
A este equipo se ve que le cambiaron la valvula de 3 via ya que es un frio calor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#14306
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior
Por lo que comentas Pablo, estaría fallando posiblemente el protector térmico del compresor.
Puedes hacer lo siguiente: quita el protector térmico, coloca en vez de este un interruptor termomagnético de 10 amperios y pruebas el compresor. Todo este procedimiento siempre con la supervisación del amperaje del compresor. Para ello vamos a emplear la pinza amperométrica. Verificar que durante el funcionamiento la corriente no sea mayor a la nominal...
Puedes hacer lo siguiente: quita el protector térmico, coloca en vez de este un interruptor termomagnético de 10 amperios y pruebas el compresor. Todo este procedimiento siempre con la supervisación del amperaje del compresor. Para ello vamos a emplear la pinza amperométrica. Verificar que durante el funcionamiento la corriente no sea mayor a la nominal...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- problema en placa de aire Tempstar 3,5KW, se puede reparar o hay que cambiar?