file Pregunta Acondicionador de aire split Blue Star BSG-09C 2500 Watts código de error F6

Más
- #29759 por Diego
Síntoma: al encender la unidad desde el control remoto, no gira la turbina de la unidad interior, arranca la unidad exterior. Luego de unos pocos segundos, se detiene tanto la unidad exterior como la interior y en la pantalla digital de la unidad interior se lee F6.


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: candilo, alfrio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#29761 por Ignacio
Hola Diego, hago un aporte adicional: el sensor de efecto hall tiene por finalidad sacar de servicio al equipo en caso de que el motor de la unidad interior no funcione o esté clavado. De esta manera se previenen daños de origen eléctrico por recalentamiento de los conductores. Cabe mencionar que para el caso de motores que manejan las velocidades con tres bobinados, no poseen sensor de efecto hall.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.