Pregunta AA compacto Philco con fuga de refrigerante
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #310
por Diego
AA compacto Philco con fuga de refrigerante Publicado por Diego
El cliente llama y da el siguiente síntoma: Que la unidad no enfría nada, "tira" viento pero no hay efecto frigorífico.
Al llegar a la casa del cliente, este avisa también que anteriormente otro mecánico reparó la unidad hace aproximadamente un mes atrás.
Se coloca pinza amperométrica, se enciende la unidad y se nota lo siguiente:
* Se verifica la tensión de 220 voltios.
* Se comprueba visualmente el estado de los intercambiadores de calor y el filtro del evaporador.
* Se enciende la unidad y se escucha el arranque del forzador y el compresor.
* El consumo de corriente es muy bajo.
* No se escucha la expansión del refrigerante.
* Luego de 5 minutos el evaporador no se enfría para nada.
Por los síntomas, pareciera ser falta de refrigerante, una falta total del refrigerante o compresor defectuoso...
Ya en el taller, se verifica visualmente rastros de fugas de refrigerante y aceite. Se observa una mancha brillante, característica de los aceites en el caño de descarga del compresor, justo en la curva de 90º. En la curva del lafdo derecho se observa una soldadura hecha con plata, presumiblemente se trata de la reparación anterior por parte del mecánico. Se introduce una mezcla de refrigerante y nitrógeno en el equipo y con el detector de fugas, se comienza a buscar la misma. El detector acusa una señal en la curva izquierda. La fuga era imperceptible al oído. Con una mezcla de detergente y agua, se ubica exactamente la microfuga. Decido eliminar la porción de caño con fuga y lo reemplazo con otro caño de 1/2 pulgada. Se suelda, luego vacío, carga de refrigerante, limpieza del equipo, comprobación y listo...
Espero que les sirva.
Al llegar a la casa del cliente, este avisa también que anteriormente otro mecánico reparó la unidad hace aproximadamente un mes atrás.
Se coloca pinza amperométrica, se enciende la unidad y se nota lo siguiente:
* Se verifica la tensión de 220 voltios.
* Se comprueba visualmente el estado de los intercambiadores de calor y el filtro del evaporador.
* Se enciende la unidad y se escucha el arranque del forzador y el compresor.
* El consumo de corriente es muy bajo.
* No se escucha la expansión del refrigerante.
* Luego de 5 minutos el evaporador no se enfría para nada.
Por los síntomas, pareciera ser falta de refrigerante, una falta total del refrigerante o compresor defectuoso...
Ya en el taller, se verifica visualmente rastros de fugas de refrigerante y aceite. Se observa una mancha brillante, característica de los aceites en el caño de descarga del compresor, justo en la curva de 90º. En la curva del lafdo derecho se observa una soldadura hecha con plata, presumiblemente se trata de la reparación anterior por parte del mecánico. Se introduce una mezcla de refrigerante y nitrógeno en el equipo y con el detector de fugas, se comienza a buscar la misma. El detector acusa una señal en la curva izquierda. La fuga era imperceptible al oído. Con una mezcla de detergente y agua, se ubica exactamente la microfuga. Decido eliminar la porción de caño con fuga y lo reemplazo con otro caño de 1/2 pulgada. Se suelda, luego vacío, carga de refrigerante, limpieza del equipo, comprobación y listo...
Espero que les sirva.
El siguiente usuario dijo gracias: gran_maestro, Dicloro, Giussepe62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ariel75
- #312
por ariel75
Respuesta de ariel75 sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
hola Diego como estas !!!! te felicito che excelente material y muy bueno el paso a paso de las fotos....
y también te felicito por la forma de trabajar muy prolija ...
se merece una manito para arriba.... saludos ariel75
y también te felicito por la forma de trabajar muy prolija ...
se merece una manito para arriba.... saludos ariel75
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#366
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
hola diego muy buenas las fotos y excelente decripcion del problema.... te cuento que este tiepo de fallas es normal ya me an tocado algunas con el mismo problemita.saludos ...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ywolf
#382
por ywolf
Respuesta de ywolf sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
a veces en microfugas , el detergente con agua se escurre y hay que estar mojando continuamente,
para estoas casos es mejor utilizar dentrifico tipo gel . lo colocas y te vas a hacer otra cosa ,
al ser en gel no se escurre
He encontrado poros en soldaduras despues de 1 hora de presurizado!!!!
para estoas casos es mejor utilizar dentrifico tipo gel . lo colocas y te vas a hacer otra cosa ,
al ser en gel no se escurre
He encontrado poros en soldaduras despues de 1 hora de presurizado!!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #384
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: AA compacto Philco con fuga de refrigerante
ywolf escribió:
Gracias por Compartir y Participar.
Es cierto lo del deterjente. Al aplicarlo se escurre bastante. Voy a probar lo del dentrífico Ywolf. Podrías dar más detalles sobre cómo lo aplicas por favor?a veces en microfugas , el detergente con agua se escurre y hay que estar mojando continuamente,
para estoas casos es mejor utilizar dentrifico tipo gel . lo colocas y te vas a hacer otra cosa ,
al ser en gel no se escurre
He encontrado poros en soldaduras despues de 1 hora de presurizado!!!!
Gracias por Compartir y Participar.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Casos resueltos de Línea Blanca