file Pregunta aire trifasico consulta a los maestros.

  • rodolfo
  • Avatar de rodolfo Autor del tema
#3636 por rodolfo
Respuesta de rodolfo sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
Hola como están espero que bien:
Les mando este correo para comentar que reinstale el equipo, haciendo caso a sus recomendaciones, y quedo andando. Quería portar algunos datos para alguien que le sirva, humildemente.
El equipo que instalé es un Split york de 6000 frio calor trifásico, industria brasilera, aparte de lo usual tema conexionado, vacio, etc, hay que tener en cuenta, que “en este caso al menos”, las dos entradas del equipo exterior (compresor) hay que soldar las conexiones, tuve que soldar los dos caños de cu con la válvula de bronce, no vienen para abocardar como del lado del Split, y se necesita si o si una autógena, ya que con otro sistema no alcance la temperatura deseada para soldar con plata blanca.
El otro punto a tener en cuenta es que, fue necesaria la alimentación con 220 al Split de adentro, aparte de la alimentación trifásica del compresor. Esto ultimo que para algunos experimentados parecería obvio, lo recalco por que los esquemas de circuitos que trae el equipo son medio contradictorios, vienen mal impresos, y hay que descularlos un poco.
También les comento que en el lado de la placa del compresor tiene tres lets (lucecitas) que tienen que prender las tres titilando, esa es la señal de que están las fases correctamente conectadas, si ponemos mal las fases se prende un o dos y el equipo no arranca.
Salvo estas tres cositas, lo demás como siempre, muchas gracias abrazo a todos, mucho trabajo y sobre todo buenas ganancias. Rodolfo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#3638 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
Hola Rodolfo, gracias por contarnos como termino el tema del aire ahi van 50 puntos y pulgar arriba, muy completo lo tuyo, quiere decir que el equipo ya trae un verificador de fase? pasamos el post a casos resueltos.-

Saludos

Claudio ;) ;)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #3641 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
rodolfo escribió:

Les mando este correo para comentar que reinstale el equipo, haciendo caso a sus recomendaciones, y quedo andando. Quería portar algunos datos para alguien que le sirva, humildemente.

Excelente tu iniciativa Rodolfo, de exponer la solución a tu problema. Te aseguro que Aprendemos con tu Aporte e información! ;)

rodolfo escribió:

También les comento que en el lado de la placa del compresor tiene tres lets (lucecitas) que tienen que prender las tres titilando, esa es la señal de que están las fases correctamente conectadas, si ponemos mal las fases se prende un o dos y el equipo no arranca.

Bueno eso no lo sabía, es algo nuevo para mí, muy bueno el dato.

Rodolfo, aprovecho la ocasión para avisarte que ya alcanzaste el nivel para poder ingresar a los contenidos del Area 51. Felicitaciones y muchas Gracias por Participar y Aportar! :)

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
- #9340 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
xtimido

Hola compañeros

Para no comprometer los compresores del sistema si no contamos con el probador de fases nos vamos directamente al tablero de control y accionamos en forma manual un contactor de alguno de los Fan para que este se enclave y el giro del aspa debera ser sentido horario, aunque hay que precisar que algunos equipos son giro anti horario.
entonces con la mano arriba del ventilador deberemos sentir la presion del aire extrayendo.]

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena