file Pregunta ENFRIADOR DE AGUA

Más
#10770 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
sin carga termica la maq enf te tiene que cortar enseguida, tiene gran capacidad si tiene gas, Trabaja y fue diseñada originalmente como un equipo de AA R-22 presiones baja 55 60 y alta 180 220.Es importante el enclavamiento de los sitemas de seguridad no debe tener un presotato de baja ni de alta y obviamente no tiene sensor de flujo de agua , este elemento lo colocas en el retorno de la cañeria de agua ,(cuando el agua vuelve al tacho) posee una lengueta que sensa el flujo de agua.la maquinas son inyectoras de plastico con varios cabezales o con uno solo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10771 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
Hola Tantor, esta maquina si tiene presostato de alta y de baja, (si no entiendo mal decis que no tiene que tener ?).-


Enrique

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10787 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA

frio1933 escribió: ...saque unas fotos que apenas sepa como ponerlas en el foro lo voy a hacer...

Enrique, enviame las fotos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. que yo te las subo.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10788 por lamenabar
Respuesta de lamenabar sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
Hola frio, los datos de presiones que estas tomando son de los instrumentos del equipo?, si tiene otros accesos podras ponerle tu manifold y tomar los datos con tu instrumento, tomar el consumo del MC,porque con los datos que mencionas, algo esta mal, una maquina así deberia tener su manual, de ser así consulta cuales son los parametros de funcionamiento, Diego te pidio datos del MC, seria interesante tenerlos.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10790 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
deduje que no tenia presostato de alta y baja por que deberia haber cortado el de baja en AA R-22 presostato de baja normalmente corta en 25 libras (que es muy bajo y arrastra aceite)el tema que no debe estar conectado bien
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.