Pregunta descarche por gas caliente
- refrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#21588
por refrio
descarche por gas caliente Publicado por refrio
alguin me sabe explicar como era el principio del descarche por gas caliente no el inversion de ciclo sino el que mandan el refrigerante del condensador derecho al evaporador sin pasar por restrcciones con una valvula solenoide de desvio de alli al evaporador se deshiela el evaporador el refrigerante queda liquido y como lo aspira el compresor gracias porque hay tantas valvulas en la actualidad que quiero interpretar el circuito simple primero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#21632
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: descarche por gas caliente
Circuito simple : el gas comprimido a alta presión sale del compresor hacia el condensador, antes de llegar a este pones una T, un trozo de caño , una solenoide y llevas el caño hasta la entrada del evaporador, donde empieza la expansión, despues de la valvula, aquí está completo, luego lo podes probar así o poner algun que otro elemento de protección, ya sea por presión, control de retorno, etc. El circuito siempre será el mismo, y lo unico que cambia es de acuerdo al proyecto como lo protejas. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, radiofan, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#21642
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Re: descarche por gas caliente
urrref gracias pero asi pasa liquido del condensador ypasa al evaporador esta bien que la presion en esee momento se esta equilibrando vamos a suponer que es 22 el refrig, a150psihierve a27 grados y si el evaporador esta congelado ahi se hace liquido mas vale que tenga un buen acumulador de succion sino pasa liquidoi al carter, que finito es el tema da lugar a cualquier problema, y como no hay alta y baja solamente en el carter delk compresor cuando esta haciendo el descarche por gas caliente,es muy posible que se llene de liquido ref el carter
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#21682
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: descarche por gas caliente
Bueno, ESTAS EQUIVOCADO el refrigerante sale del compresor EN FORMA DE GAS COMPRIMIDO A ALTA PRESIÓN Y POR ELLO A ALTA TEMPERATURA.
Efectivamente el gas "se enfría" en el evaporador, pero acaso la succión del compresor no actúa en el proceso?, e visto equipos como el Tecknoblock con gas caliente y sin acumulador, te digo más e hecho des-hielos por gas sin acumulador, aquí cuenta mucho el proyecto y la instalación. Y pensemos que si armamos un sistema que lleva ej 1k de refrigerante en alta y 350g en baja, y esto no inunda el compresor, por que habría de hacerlo cuando damos gas caliente, estamos mandando gas, no liquido y tampoco cortamos la entrada al condensador. Ahora dependiendo de que estés armando podrás colocar un acumulador de succión, etc etc.Saludos
Presión de R22 en alta = a entre 190 psi y 210 psi.
Efectivamente el gas "se enfría" en el evaporador, pero acaso la succión del compresor no actúa en el proceso?, e visto equipos como el Tecknoblock con gas caliente y sin acumulador, te digo más e hecho des-hielos por gas sin acumulador, aquí cuenta mucho el proyecto y la instalación. Y pensemos que si armamos un sistema que lleva ej 1k de refrigerante en alta y 350g en baja, y esto no inunda el compresor, por que habría de hacerlo cuando damos gas caliente, estamos mandando gas, no liquido y tampoco cortamos la entrada al condensador. Ahora dependiendo de que estés armando podrás colocar un acumulador de succión, etc etc.Saludos
Presión de R22 en alta = a entre 190 psi y 210 psi.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#21710
por conatem
Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Respuesta de conatem sobre el tema Re: descarche por gas caliente
La verdad es que no domino el tema pero podrias leeer esto:
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial