- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- Performance de unidad semihermética Acmarmetic 1/3 HP en vitrina mostrador 3 puertas
Pregunta Performance de unidad semihermética Acmarmetic 1/3 HP en vitrina mostrador 3 puertas
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#30346
por Diego
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Performance de unidad semihermética Acmarmetic 1/3 HP en vitrina mostrador 3 puertas Publicado por Diego
Hola colegas. Es la heladera que usa el almacenero para exhibir y vender fiambres y lácteos. Tiene unidad condensadora con compresor semihermético Acmarmetic de 1/3 HP, válvula de expansión, etc. Posee dos evaporadores a cada lado del gabinete interior, uno de ellos lleva un forzador.
El motivo de la llamada del cliente es porque el evaporador que se encuentra más cercano al compresor se bloquea con hielo y con el tiempo no enfría lo suficiente. Como dispositivo de Parada y Arranque lleva uno de esos termostatos chinos de ambiente. Condensador muy sucio, se lo limpia.
Ante la duda, cambio forzador de evaporador por otro nuevo, dado que el que tenía calentaba mucho, e instalo como Control de Temperatura un presostato ODO (este modelo lleva un control adicional para regularde forma manual el tiempo de parada del compresor). Modifiqué el seteado del tiempo de parada para que sea mayor.
Las presiones quedaron en 15 psig en baja y 180 en alta.
Coloqué un datta loger en la heladera para monitorear el funcionamiento de la misma. Adjunto datos recolectados:
Por el registro de temperaturas según el datta loger, la unidad funciona durante 30 minutos, se detiene y luego de 5 minutos vuelve a arrancar. La temperatura máxima que alcanza es de 10º C y la mínima es de 6º C.
Consulta: ¿El tiempo de parada es suficiente?
Con este seteado, ya no forma hielo en el evaporador.
Gracias.
El motivo de la llamada del cliente es porque el evaporador que se encuentra más cercano al compresor se bloquea con hielo y con el tiempo no enfría lo suficiente. Como dispositivo de Parada y Arranque lleva uno de esos termostatos chinos de ambiente. Condensador muy sucio, se lo limpia.
Ante la duda, cambio forzador de evaporador por otro nuevo, dado que el que tenía calentaba mucho, e instalo como Control de Temperatura un presostato ODO (este modelo lleva un control adicional para regularde forma manual el tiempo de parada del compresor). Modifiqué el seteado del tiempo de parada para que sea mayor.
Las presiones quedaron en 15 psig en baja y 180 en alta.
Coloqué un datta loger en la heladera para monitorear el funcionamiento de la misma. Adjunto datos recolectados:
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por el registro de temperaturas según el datta loger, la unidad funciona durante 30 minutos, se detiene y luego de 5 minutos vuelve a arrancar. La temperatura máxima que alcanza es de 10º C y la mínima es de 6º C.
Consulta: ¿El tiempo de parada es suficiente?
Con este seteado, ya no forma hielo en el evaporador.
Gracias.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: domingo hector
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Willy
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 59
#30354
por Willy
Willy tontito
Respuesta de Willy sobre el tema Re: Performance de unidad semihermética Acmarmetic 1/3 HP en vitrina mostrador 3 puertas
Hola
Felicidades ...ya has resuelto y respondido tu propia consulta.
Pero dile a tu "almacenero" que a mi me gusta la cerveza a 5°C y si hay maníes...mejor
Saludos
P/D si tienes tiempo, mira mi tema al respecto de fecha 22-09-2012
Felicidades ...ya has resuelto y respondido tu propia consulta.
Pero dile a tu "almacenero" que a mi me gusta la cerveza a 5°C y si hay maníes...mejor
Saludos
P/D si tienes tiempo, mira mi tema al respecto de fecha 22-09-2012
Willy tontito
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#30357
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Performance de unidad semihermética Acmarmetic 1/3 HP en vitrina mostrador 3 puertas
Muchas gracias Willy. Mi duda es sobre todo por el escaso tiempo que tiene el compresor para volver a arrancar. Por el tema del "ciclado".
Entiendo que el alto torque de este compresor permite su arranque sin problemas, aún con las presiones no igualadas entre el lado de baja y de alta, pero quería sacarme las dudas.
Saludos.
Entiendo que el alto torque de este compresor permite su arranque sin problemas, aún con las presiones no igualadas entre el lado de baja y de alta, pero quería sacarme las dudas.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Especificaciones tecnicas - Base de datos
- Catálogo compresores Embraco - Bristol refrigerante R22 M/HBP aire acondicionado