Topic-icon Pregunta calculos para equipar camara de refrigeracion

Más
16 Sep 2013 17:15 #36568 por refrio
si yo atiendo una camara similar y tiene 1 1/2 hp,lo que si tiene evaporador comun,no alrededor de las paredes,ppero da igual,asegurate que la valvula sea para el refrigerante que uses y de la capacidad adecuada,,si le pones una unidad condensadora mas grande ,acordate que el evaporador ya esta establecido y no se si era para helados,es bastante grande en capacidad asi que nunca te vas a quedar corto ,si asegurate la valvulla que debe ser acorde ala nueva capacidad

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Sep 2013 22:01 #36573 por ururef
Bueno, discrepo pero no importa, al fin y al cabo no es mi responsabilidad.
Sería bueno que intentaras acercar un calculo, es una forma de aprender un poquito y comprender, aunque no lo logres, tendrás al menos una idea de todos los elementos a tener en cuenta para hacer el calculo.
Como ya te comente la unidad será acorde a la carga térmica, si quieres saber que anda, pues de 1 HP para arriba en media temperatura andará perfecto, con un refrigerante como el R22. El evaporador solo tienes que solicitarlo buscando el rendimiento de la unidad evaporando a -10º C.Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Sep 2013 22:03 #36574 por ururef
de la unidad evaporando a -10º C =quise decir = unidad condensadora

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Sep 2013 23:25 #36575 por damianbottai
Gracias a los comentarios tengo un panorama mejor. voy a tener en cuenta todo lo que expusieron y lugo comento como va todo, muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Sep 2013 00:14 #36577 por damianbottai
Sobre este mismo tema consulto.....
Alguien sabe algun dato del evaporador ELC 070 C? no se ni quien lo fabrica....
Ese evaporador es el que tiene instalado la camara que esta funcionando y a primera vista es el mismo que esta para instalar en la camara que voy a armar....
En internet no logro encontrar dato alguno....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Sep 2013 00:48 #36578 por fransvac
Buen dia,si la condensadora es de una capacidad mayor que el evaporador,vas a tener una relación de compresión grande (la baja muy baja u la alta muy alta )si la condensadora es de inferior capacidad que la evaporadora la relación de compresión va a ser baja (lectura de baja mas o menos alta y lectura de alta mas o menos alta),saludos
Fco.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Sep 2013 02:10 #36583 por camacho d
Desde luego hasta este momento no he visto nada coherente. Ya sabemos el modelo del evaporador. Ya se ha quitado de la memoria que era un pozo con el tubo incrustado. Por lo pronto antes de poner nada, miraría la capacidad del evaporador e intentaría que la unidad condensadora, tenga un 25% más que la evaporadora. Un saludo.

camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorlinares1955Moderadorfrio1933tecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009
Gracias a Foro Kunena