file Pregunta EVAPORADORES

Más
#17999 por ALEJANDRO ANDRADE
EVAPORADORES Publicado por ALEJANDRO ANDRADE
HOLA TENGO UNA UNA DUDA AL GIEN ME PODRIA DECIR CUANTOS METROS MIDE UN EVAPORADOR PARA UN 1/3H.P. ES QUE HICE UN MUEBLE PARA NIEVES Y NO ME CONGELA EL PRODUCTO EN QUE ES TARE FALLANDO, GRACIAS

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18001 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: EVAPORADORES
Hola Alejandro, es impresindible que aportes mas datos, no podemos ni imaginar cual es la situación.
Te recomiendo que nos cuentes que trabajo has hecho, las temperaturas ambientes del lugar en que te encontras y las presiones del equipo. Es para nieves, debería interpretarlo para helados?.
Compresor, modelo, refrigerante, etc, etc.
Después de esto habrá forma de poder opinar. Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18006 por ALEJANDRO ANDRADE
Respuesta de ALEJANDRO ANDRADE sobre el tema Re: EVAPORADORES
GRACIAS POR LA SUGERENCIA, EL COMPRESOR E DE 1/3H.P. MARCA TECUMSEH MODELO TPA1413YXA PARA BAJA TEMPERATURA 110V 1,300 BTUS, ES UN MUEBLE DE 4 GARRAFAS QUE VIENE SIENDO 4 BOTES DE 12LITROS Y TENGO QUE CONGELAR EL PRODUCTO A -20 GRADOS POR LO MENOS QUE ME RECOMIENDAS, GRACIAS

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18007 por ALEJANDRO ANDRADE
Respuesta de ALEJANDRO ANDRADE sobre el tema Re: EVAPORADORES
LAS TEMPERATURAS DONDE SE ENCUENTRA EL MUEBLE ES DE 35 GRADOS CENTIGRADOS APROCIMADO

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18019 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: EVAPORADORES
Hola Alejandro, si no entendí mal queres congelar 48 lts de crema para helado hasta -20º.
Si esto es como yo lo entiendo por los datos que das, te diría que con 1/3 Hp lo podes hacer pero en unas 96 h, por decir algo, o sea que tedras poca eficiencia. Un freezer se utiliza para mantener crema helada, nó para congelar, y para congelar el proceso debería ser de frío con vatido. Mis disculpás si interpreté mal tus datos. Faltaron las presiones del equipo funcionando
El siguiente usuario dijo gracias: ALEJANDRO ANDRADE

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena