Pregunta PLAQUETAS ELESCTRONICAS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
- hugo-lisandro
a ver:
el forzador de la unidad condensadora (evap en calor) no para nunca, se exede de las 350/370 psig, haciendo que actue el termico del compresor.- y si seteas normalmente, y luego le bajas de temperatura tampoco ??
medi las sondas y estan bien, por las dudas cambie 3 juegos y hace lo mismo.- son originales, es decir la zonda doble de hitachi
la unica forma que pare es poniendo la sonda de caño en la entrada en el evaporador (unidad interior en este caso condensador)- Pues bien alli engañas a la unidad, no creo que sea lo correcto
Agro, estas unidades traen la check valve, que ya ha tenido muchos problemas.- Batracio ( me cuesta decirle asi...) ya ha compartido el tema.-
que haria: lo pongo en frio, mido gases.- seguramente en frio andara bien.- si te da ese sintoma, ve derecho a la valvula check, que se traba muchas veces.- Puedes tambien, con la unidad detenida, y desernegizada, golpear el filtro a ver si sientes a la maldita jugar dentro del filtro
casi, mejor dicho, seguro que es eso
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- agrofrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 217
hugo-lisandro escribió: agro, buenas noches
a ver:
el forzador de la unidad condensadora (evap en calor) no para nunca, se exede de las 350/370 psig, haciendo que actue el termico del compresor.- y si seteas normalmente, y luego le bajas de temperatura tampoco ?? tampoco para
medi las sondas y estan bien, por las dudas cambie 3 juegos y hace lo mismo.- son originales, es decir la zonda doble de hitachi de las 3 dos son originales la otra no
la unica forma que pare es poniendo la sonda de caño en la entrada en el evaporador (unidad interior en este caso condensador)- Pues bien alli engañas a la unidad, no creo que sea lo correcto de esta forma pruebo si para o no
Agro, estas unidades traen la check valve, que ya ha tenido muchos problemas.- Batracio ( me cuesta decirle asi...) ya ha compartido el tema.-
que haria: lo pongo en frio, mido gases.- seguramente en frio andara bien.- si te da ese sintoma, ve derecho a la valvula check, que se traba muchas veces.- Puedes tambien, con la unidad detenida, y desernegizada, golpear el filtro a ver si sientes a la maldita jugar dentro del filtro
donde consigo esta valvula en caso de que realmete sea eso, ya he cortado 2 para verificar si estaban trabadas y las volvi a armar y anduvieron (no fue el caso de este problema)
casi, mejor dicho, seguro que es eso
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
- el otro dia comente, que respecto a - vamos a llamarla como corresponde- LA CHECK VALVE, tenemos mucha experiencia.-
- comente, que vienen de acero y de hierro ( rompimos como 20) y las de hierro, si no le hacen vacio, se traba mal.-
te pego, informacion de fabrica.-
Aire Acondicionado
Discusiones y temas acerca de Aire Acondicionado
TAC-09CHS/BGA Equipo no rinde en Calor o corta por térmico Valido para Todos los Modelos
Debe verificar que: Los Capilares no se encuentren introducidos en exceso dentro de la válvula Unidireccional haciendo que el compresor no rinda o el equipo después de un tiempo de funcionar corte por térmico. Solución :Desoldar capilares de la Válvula Unidireccional y volverlos a 4 milímetros mas arriba.-
tienes todo, para convertirte en maestro de la check valve
hugo,