- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Ayuda arreglo Ultra congelador Thermo fisher ULT 1386-3-A41
Pregunta Ayuda arreglo Ultra congelador Thermo fisher ULT 1386-3-A41
- frigo2008
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#39737
por frigo2008
Respuesta de frigo2008 sobre el tema Ayuda arreglo Ultra congelador Thermo fisher ULT 1386-3-A41
Saludos estimado por favor me podría dar su correo para enviarle una foto de la placa y salir de dudas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frigo2008
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#39738
por frigo2008
Respuesta de frigo2008 sobre el tema Ayuda arreglo Ultra congelador Thermo fisher ULT 1386-3-A41
Saludos estimado voy entendiendo acerca de este tema, o sea es una mescla de todo los refrigerantes detallados en la placa.
Por favor me podría ayudar con su correo para enviarle una foto de la placa del equipo de los gases en mención y así salir de dudas.
Por cierto hice averiguaciones y acá en Ecuador ese gas lo traen solo es bajo importación y cuesta 3500 más impuestos
De ante mano le quedo muy agradecido
Atentamente
Geovanny Ushiña
Por favor me podría ayudar con su correo para enviarle una foto de la placa del equipo de los gases en mención y así salir de dudas.
Por cierto hice averiguaciones y acá en Ecuador ese gas lo traen solo es bajo importación y cuesta 3500 más impuestos
De ante mano le quedo muy agradecido
Atentamente
Geovanny Ushiña
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Fernandez Marco
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 46
#39742
por Fernandez Marco
Respuesta de Fernandez Marco sobre el tema Ayuda arreglo Ultra congelador Thermo fisher ULT 1386-3-A41
Hola estimado Frio2008 , en el sistema de cascada suelen utilizarse dos tipos de refrigerantes diferentes , el de la segunda etapa R404 que es la encargada de logra su máximo frió, usted que es el que esta en cuerpo presente con el equipo tiene que tener en cuenta detalles que son importantes
Usted tiene dos sistemas con dos compresores, tenga en cuenta que el evaporador de la primera etapa es EVAPORADOR - CONDENSADOR ,Si!!!! el evaporador de la primera etapa es el encargado de refrigerar el condensador de la segunda para así pueda llegar la segunda etapa a descender bien su temperatura . No debe haber aceite en el sistema " esto es muy importante" para que funcione a esas temperatura ambos compresores tienen que tener su propio separador de aceite , de haber un kamikaze que lo anulo o algo raro en esto , YA NO VA.., y en el la segunda etapa el aceite a utilizar en tu compresor nuevo debe de ser de bajo punto de floculacion , Ten presente amigo que el segundo equipo para que llegue a bajar bien su temperatura , el primero tiene que lograr enfriar bien su EVAPORADOR -CONDENSADOR . si el primero no quita bien el calor del condensador del segundo jamas lograras llegar a los -80 ,has rendir al 100% el evaporador del primero , chequea todos los por menores amigo, huy se acabo el espacio.
Saludos a todos..
Usted tiene dos sistemas con dos compresores, tenga en cuenta que el evaporador de la primera etapa es EVAPORADOR - CONDENSADOR ,Si!!!! el evaporador de la primera etapa es el encargado de refrigerar el condensador de la segunda para así pueda llegar la segunda etapa a descender bien su temperatura . No debe haber aceite en el sistema " esto es muy importante" para que funcione a esas temperatura ambos compresores tienen que tener su propio separador de aceite , de haber un kamikaze que lo anulo o algo raro en esto , YA NO VA.., y en el la segunda etapa el aceite a utilizar en tu compresor nuevo debe de ser de bajo punto de floculacion , Ten presente amigo que el segundo equipo para que llegue a bajar bien su temperatura , el primero tiene que lograr enfriar bien su EVAPORADOR -CONDENSADOR . si el primero no quita bien el calor del condensador del segundo jamas lograras llegar a los -80 ,has rendir al 100% el evaporador del primero , chequea todos los por menores amigo, huy se acabo el espacio.
Saludos a todos..
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, plunos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#39743
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Ayuda arreglo Ultra congelador Thermo fisher ULT 1386-3-A41
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos, Fernandez Marco
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#39751
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Ayuda arreglo Ultra congelador Thermo fisher ULT 1386-3-A41
te envié un mensaje privado.
El siguiente usuario dijo gracias: frigo2008
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Chopper como la puedo hacer?