#42620 por tecnofrost refrigeracion
Respuesta de tecnofrost refrigeracion sobre el tema carga con m049(437plus)
Buen día!
Todos los blends tiene el mismo comportamiento que el r 134. que para una correcta presión, una longitud determinada, de un diametro determinado. con el r12 teniamos menor longitud y mayor diametro de capilar. Los mezclas necesitan menor diametro de capilar por ser un gas mucho mas liviano y sus moléculas mucho más finas. ante la imposibilidad de reemplazar todo el capilar se le agrega alrededor de 20% de capilar del mismo diametro existente en el equipo para obtener el mismo resultado (alrededor de 50 o 60 cm.) Recordar que también utiliza 30 % menos de refrigerante. Siempre en relación al r 12.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, alfrio, angelelectrico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42623 por angelelectrico
Respuesta de angelelectrico sobre el tema carga con m049(437plus)
gracias tecnofrost por la especificacion tecnica, soy novato...hay ciertos trabajos que son los primeros que hago..vos decis que utiliza un 30 porciento menos, te referis a si lo cargas con balanza no? o eso tambien es reflejado en la presion de baja? ya que me esta trabajando en 3 psi..Otra pregunta vos decis agregarle capilar al ya existente, como sueldo mas capilar? yo pensaba que habia que reemplazarlo todo poir uno mas largo...pero como uno dos capilares sin que se tapen? o se hace un acople con un caño de cobre?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42624 por tecnofrost refrigeracion
Respuesta de tecnofrost refrigeracion sobre el tema carga con m049(437plus)
Hola, si, me refiero si se carga con balanza. de todos modos la presión en baja oscila alrededor de 8 libras al principio y casi cero con -18 grados. podés utilizar un trozo de caño 3/16 para empalmar los extremos de los capilares. unos 5 cm. cuidando que ambos orificios estén perfectamente abiertos y cuidando que haya una ceparación entre los mismos de por lo menos medio centimetro, a fin de que los propios capilares no ocasionen su obstrucción, y cuidando de no exceder con el aporte de calor de soldadura. se puede verificar si no se ha obstruído aplicando presión al caño de retorno, por supuesto, no presión excesiva y controlar que salga por el extremo del capilar.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, angelelectrico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42625 por angelelectrico
Respuesta de angelelectrico sobre el tema carga con m049(437plus)
buenisimo tu aporte muchas gracias
El siguiente usuario dijo gracias: tecnofrost refrigeracion

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.