file Pregunta valores de corte y arranque para presostato de baja

Más
- #9154 por tantor
encontre entre los papeles viejos y no tan viejos un detalle de los valores de arranque y corte
por presostato de baja para comerciales con valvula expansora
, El primer valor corresponde al
corte y el segundo al arranque


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, Batracio y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9155 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: valores de corte y arranque
disculpen que salio corrido en cada item hay seis cifras las dos primeras cifras corresponden a R12 las dos del medio para R22 y las dos ultimas para R134
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9156 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: valores de corte y arranque

tantor escribió: disculpen que salio corrido en cada item hay seis cifras las dos primeras cifras corresponden a R12 las dos del medio para R22 y las dos ultimas para R134

Hola, Excelente el aporte! Pulgar arriba!

Acabo de editar su posteo para que se vean los datos en una tabla. Creo que lo hice bien. Cualquier cosa pegue el grito nomás...

Diego
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal