file Pregunta Garrafas recargables

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#4155 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Garrafas recargables
hola diego, entiendo tu postura y lo que decis de la inversion de la garrafa para el trasbase con refrigerante de la marca dupont no hay problemas; la composicion del mismo no se alterara segun lo que dice este fabricante. Mas aun, dupont menciona que se pueden hacer recargas sucesivas de gas en equipos con perdidas que funcionen con mezclas de la marca: no habra variacion del desempeño del equipamiento.
En los refrigerantes que mas se suelen usar en el ramo de los cuales muy poco, o casi nada se conocen ( yh12, yhzl12, 406, 401a, etc) este aspecto no esta contemplado; es decir nada te garantiza que en el proceso de trasbase parte de uno de los componentes ( el mas volatil ) quede alojado en el recipiente, esto se debe a que los envases en las casas de comercio permanecen un buen tiempo en posicion invertida, con lo cual no esta asegurada la homogeneidad de las fases. De ahi que insisto que el uso de los refrigerantes de marcas no reconocidas ( cualquiera de ellas) se deben conservar en su envase original.
Se que es todo un tema y da como para debatir un buen rato y serviria como para terminar con algunos mitos de la refrigeracion ( como el de si llega hielo hasta el caño de succion es porque esta llegando refrigerante liquido al compresor), habria que conseguir info de los fabricantes aver que dicen ellos respecto a este tema; pero insisto en que en los blends ( exepto dupont) los componentes mas livianos se separan de la fase liquida para quedar alojados en el interior del recipiente si a este no se le da el uso adecuado: invertirlo solamente para realizar la carga en fase liquida.
No se si despeje tu duda.
saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoModeradorfrio1933
Gracias a Foro Kunena