Limpieza de sistema... Publicado por valtta
Me comentaron que se podía hacer el barrido y la presurización con gas carbónico, en lugar de nitrógeno, quería saber hasta que punto es posible, por el tema de costos y demás.Si alguien sabe y experimentó, que de sugerencias...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#4742
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Limpieza de sistema...
Hola Walter, mira yo personalmente no haria el barrido con Gas carbonico el mismo tiene humedad, no asi el nitrogeno, ademas el gas carbonico en una prueba de fuga varia la presion con respecto a la temperatura, entonces no sabrias si bajo la presion porque hay una fuga o porque bajo la temperatura hambiente, en cambio el nitrogeno no varia, por eso se lo utiliza para inflar las gomas de los aviones, por supuestos los jets.-
Saludos
Claudio
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- valtta
- Autor del tema
#4767
por valtta
Respuesta de valtta sobre el tema Re: Limpieza de sistema...
Gracias Claudio, me sacaste una duda, y tal vez un posible error.