question-circle Pregunta Como saber si tengo fuga de gas en aire split o esta trancado

Más
- #58270 por Neos
Hola, necesito ayuda, hoy instalé un split 3000 frig. frio solo, r22, q lo tenía parado hace 3 años, apagado abro los robinetes y me marca 70 psi, al encenderlo baja a 5 psi y se congela el caño fino. Mi conclusión. : le falta gas, pero de 70 psi apagado, bajar a casi 0 psi encendido, no será una obstrucción? Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58272 por Diego
Hola. Por favor, no escribas con abreviaturas.

Es más probable que sea una fuga. Buscar fuga y reparar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58276 por dsbordon
Hola Neos, y cuál es la presión en reposo del r22?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58277 por Neos
Hola dsbordon, 70 libras y cuando lo enciendo en frío 5 libras.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58278 por Diego

dsbordon escribió: Hola Neos, y cuál es la presión en reposo del r22?


Diego, según el colega, 70 PSI.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.