#58279 por dsbordon
Diego, recorda que la presión del r22 en cualquier equipo o recipiente conteniendo gas y líquido en reposo es muy diferente a 70 psi.
El sr. que consulta, será técnico??? A que se dedica específicamente?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58280 por Neos
Si, técnico mecánico, split matriculado, pero por un curso teórico caro q no me ayudó mucho a la hora de la practica, así que en refrigeración los primeros pasos.
Split 3000 recién instalado, rompo vacío abriendo ambos robinetes, manómetro a 70 Psi, al poner en marcha se clava en los 5 Psi. Y se congela el caño fino. Si le falta gas, porque el manómetro fue a 70 psi cuando esta apagado? Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58281 por Neos
Hola dsbordon, 70 libras y cuando lo enciendo en frío 5 libras.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58282 por dsbordon
Bueno, el r22 en reposo cuando tiene las dos fases (líquido saturado), ronda los 120psi. Varía muy poco en función de la temp ambiente.
1) si ves q se congela la salida del capilar y no enfría nada y las presiones igualan rápido, seguro falta gas. Por fuga o lo q sea.
2) tu equipo solo sube hasta 70 porque la carga refrigerante solo esta compuesta por fase gaseosa. Falta toda la carga.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Neos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58285 por Neos
Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y orientarme. Saludos.