#15479 por marcelo1342
Respuesta de marcelo1342 sobre el tema Re: reparacion heladera comercial
hola a todos gracias por sus respuestas y su interes ,la heladera en cuestion quedo funcionando perfectamente, la falla (despues de renegar 3 dias ) tapon en el filtro de la valvula de servicio de baja ,el equipo estubo con el circuito abierto vaya a saber cuanto tiempo; dato que el cliente paso totalmente por alto ; limpieza vacio y todo ok ,

marcelo rivero
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, el nevado, gustavozotta y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15807 por sthel
Respuesta de sthel sobre el tema Re: reparacion heladera comercial
hola marcelo
por favor explicanos como tenes un tapon en la parte de baja y la toma de presion te daba 60 libras si no entiendo mal cuando tenes algun tapon en baja la unidad tenderia ir a vacio
creo que desarmastes las placas limpiastes todo e hicistes otros trabajos y en definitiva tu arreglo se soluciono cuando las laminas se acentaron el motocompresor empezo a rendir y te bajo la presion de baja analisalo y comentanos asi podemos eliminar dudas
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15813 por marcelo1342
Respuesta de marcelo1342 sobre el tema Re: reparacion heladera comercial
hola ,lo que se tapo es un filtro de malla que esta despues de la valvula de servicio de baja (sacas los dos tornillos y lo podes retirar y limpiar ) si ese filtro se tapa totalmente no tenes succion y no tenes circulacion de gas

marcelo rivero