file Pregunta Presion de aspiracion en cava de conservacion se va a vacio

Más
#26950 por dedalus
Buenas noches colegas , necesito su apoyo y opinion , para resolver una falla , les comento se trata de un equipo de refrigeracion comercial de 1/2 Hp y usa refrigerante R134A ,al equipo le hice limpieza interna de evaporador y condensador con dieléctrico, le instalé válvula de expansion termostatica danfoss con orificio para 1/2 Hp , le instalé filtro secador nuevo , vació y carga de refrigerante, es aquí donde presenta la falla,al arrancar el compresor hermético de 1/2 Hp , la presion de aspiración se viene a cero,cuando apago el compresor la presion sube de 0 psi a 50psi , estoy seguro que el sistema no presenta obstrucción,dado que le hice limpieza interna.la valvula de servicio del compresor esta abierta y la del receptor de líquido tambien , cual es su opinion a cerca de la causa de esta falla,de antemano muchas gracias por el apoyo.
El siguiente usuario dijo gracias: mariner310

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#26952 por mariner310
Buenas noches amigo dedalus, un gusto de saludarte, pregunto por las dudas, tienes valvula solenoide?, te pregunto por que a veces se da ese caso en el retraso del arranque. Lo otro que se me ocurre que otro elemento que te pueda causar un vació es el funcionamiento de la vet, capaz que se tapo el filtro del orificio de la malla con alguna impureza que haya quedado.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#26954 por mariner310
Querido amigo, me acordaba que a veces las VET danfoss tienes que abrirla un poquito, muy de a poquito, entre 1/4 de vuelta y ver como reacciona la unidad, eso lleva un tiempo unos cuantos minutos para dar con el sobrecalentamiento exacto, antes dichas válvulas te traían esa recomendación, bueno querido amigo un cariñoso saludo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26956 por elflacoservice
Respuesta de elflacoservice sobre el tema Re: Presion de aspiracion en cava de conservacion se va a vacio
Buenas noches Jorge, recuerda que para el r 134 con una presion de baja en cero el refrigerante esta evaporando a -26 grados y que para una valvula termostatica tienes que tener el corte por presostato y alli regular la presion de corte del equipo, tienes que abrir la valvula para que evapore acorde a tu nesecida de temperatura de evaporacion y regular el corte por presion en el presostato. Yo particularmente prefiero valvula fija y termostato es mas facil de controlar temperatura de evaporacion y corte del equipo. Un saludo
El siguiente usuario dijo gracias: josal, mariner310

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#26959 por mariner310
Buenas noches Leonardo un gusto de saludarte, Si perfecto lo que tu dices, el presostato de baja al haber un termostato actua para seguridad, si la válvula AP de expancion automática funciona mejor en pequeños y medianos evaporadores como el caso de nuestro amigo, bueno querido amigo Leonardo un gusto de saludarte, este gaucho se tiene que ir a la cama je,je,je,je, un gran cariño y muchas bendiciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.