Pregunta problema con vitrina carnicera
- equilibrado
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 42
#29308
por equilibrado
Respuesta de equilibrado sobre el tema Re: problema con vitrina carnicera
estimado conatem:
Cargue en face liquida primero x la linea de liquido y el resto por baja.
Si tecomento, es tambien la primera vez que manejo ese gas, pero se que de la serie 400 que son mezclas se cargan face liquida,
Quiero rectificar la temperatura que menciono de 4ºc en la exibidora es incorrecta la tome del thermometro de la misma vitrina el cual no es confiable me disculpo por ese error la temperatura real de la exibidora es de 10ºc.
Me ayudaria bastante saber cuales son las presiones de trabajo normales de esta vitrina.
Para aquellos que tiene experiencia en esta vitrina:
como debe estar visualmente el evaporador superior?. sudado, leve mente escarchado, o muyescarchado.
Este apenas si esta sudado (poco frio).
Saludos.
Cargue en face liquida primero x la linea de liquido y el resto por baja.
Si tecomento, es tambien la primera vez que manejo ese gas, pero se que de la serie 400 que son mezclas se cargan face liquida,
Quiero rectificar la temperatura que menciono de 4ºc en la exibidora es incorrecta la tome del thermometro de la misma vitrina el cual no es confiable me disculpo por ese error la temperatura real de la exibidora es de 10ºc.
Me ayudaria bastante saber cuales son las presiones de trabajo normales de esta vitrina.
Para aquellos que tiene experiencia en esta vitrina:
como debe estar visualmente el evaporador superior?. sudado, leve mente escarchado, o muyescarchado.
Este apenas si esta sudado (poco frio).
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#29312
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: problema con vitrina carnicera
Corrección no es TEV, es VET = valvula de expansión termostática.
agrega un poco mas de gas y recuerda las presiones anteriores, luego fijate en la tabla P/T.
agrega un poco mas de gas y recuerda las presiones anteriores, luego fijate en la tabla P/T.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, the frio, equilibrado
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#29325
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: problema con vitrina carnicera
estoy de acuerdo con Ururef prueba agregando un poco mas de refrigerante, seguramente mejorara
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- equilibrado
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 42
#29421
por equilibrado
Respuesta de equilibrado sobre el tema Re: problema con vitrina carnicera
Asi es tienen razón, les cuento:
preo antes agradesco a uru por corregirme, deverdad aprecio su atención.
Fue un ejercicio bueno experimentar cargando x peso tomando en cuenta las espesificaciones de la vitrina pero no resultó, finalmente cargué x sobrecalentamiento y amperaje, la vitrina quedó con:
temperatura en la exhibidora de +2ºc
en la congeladora -2ºc
sobrecalentamiento total 15 k
presión en vaja 55 psi
presión en alta 220 psi
La temperatura ambiente 25ºc
La carga total de refrigerante 1.150 kg
amperaje compresor 12
La alimentacion es en 120 v
Espero que este ejercicio sirva como referencia a quienes experimentan x primera vez con estas vitrinas.
Saludos cordiales.
preo antes agradesco a uru por corregirme, deverdad aprecio su atención.
Fue un ejercicio bueno experimentar cargando x peso tomando en cuenta las espesificaciones de la vitrina pero no resultó, finalmente cargué x sobrecalentamiento y amperaje, la vitrina quedó con:
temperatura en la exhibidora de +2ºc
en la congeladora -2ºc
sobrecalentamiento total 15 k
presión en vaja 55 psi
presión en alta 220 psi
La temperatura ambiente 25ºc
La carga total de refrigerante 1.150 kg
amperaje compresor 12
La alimentacion es en 120 v
Espero que este ejercicio sirva como referencia a quienes experimentan x primera vez con estas vitrinas.
Saludos cordiales.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- diemartin79
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#29791
por diemartin79
friodem
Respuesta de diemartin79 sobre el tema Re: problema con vitrina carnicera
colega exelente trabajo, el no ceder ante los inconvenientes y utilizar todos los parametros posibles es la clave del exito, cabe recordar, que al realizar un a carga de estos refrigerantes( mezcla de gases) por presion, hay que realizarlas con un difusor ya que a temperatura hambiente esta mezcla de gases tienen distintos puntos de ebullicion, por lo tanto se dividen e ingresan en el circuito en cantidades distintas, este procedimiento son elementales para todos los refrigerantes que sean mezcla (salvo el r12, r134, r22)practicamente todos lo son,a tenerlo en cuenta y saludos cordiales
friodem
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- aires split con corriente por cable de tierra y se recalenta el compresor