question-circle Pregunta freezer pozo modificado a posicion vertical

Más
#35563 por gfc
Hola la consulta con relacion a un freezer con gabinete no en muy buen estado que opera como enfriador de botellas

el trabajo a realizar es sacar el motor , armar un armazon para dejarlo bajo el gabinete, y este quede con su puerta como una heladera, y el condensador detras ( quedaria en el piso del freezer ).

la razon de esta modificacion es para guardar latas de masa de facturas por el tamaño entra justo, que son las latas que entran en la zorra del horno de panadero, y esta no tendria muchas aperturas en el dia muy pocas.

La pregunta es si el evaporador ahora al quedar en otra posicion dificultara el retorno de aceite aun quedando el motor debajo del gabinete

desde ya muchas gracias,y un saludo a todos Gustavo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#35567 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical

La pregunta es si el evaporador ahora al quedar en otra posicion dificultara el retorno de aceite aun quedando el motor debajo del gabinete


Creo yo,que si evaporas a bajas temperaturas,vas a tener,serios problemas de retorno de aceite.

Que temperatura de consigna necesitas en el gabinete?.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#35568 por gfc
Respuesta de gfc sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical
Hola Guillermo gracias por responder la temp de trabajo seria sobre 0

+2; +5 aprox.
ess un freezer que no le dan ningun uso hasta ahora

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#35570 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical
Lo primero es asegurarse que el compresor va a trabajar bien en esas temperaturas.

Supongamos que el evaporador tiene 8 espiras,bueno...en 8 tramos el aceite,va a tener que "REMONTAR" en forma ascendente y vertical,hasta encontrar un tramo horizontal,para seguir su camino de retorno,al compresor,mhhhhhh,esta difícil a cosa.

Lo único que sabemos es que si modificas la expansión,para que trabaje a media temperatura de evaporación,vas a tener mas velocidad del gas.(y eso,es bueno)


Vos conoces el dicho de acá:

"es como la mugre".......(esta por vos) jua

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#35575 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical
Gfc

Haz contemplado el implementar un separador de aceite