Pregunta freezer pozo modificado a posicion vertical
- gfc
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 361
#35563
por gfc
freezer pozo modificado a posicion vertical Publicado por gfc
Hola la consulta con relacion a un freezer con gabinete no en muy buen estado que opera como enfriador de botellas
el trabajo a realizar es sacar el motor , armar un armazon para dejarlo bajo el gabinete, y este quede con su puerta como una heladera, y el condensador detras ( quedaria en el piso del freezer ).
la razon de esta modificacion es para guardar latas de masa de facturas por el tamaño entra justo, que son las latas que entran en la zorra del horno de panadero, y esta no tendria muchas aperturas en el dia muy pocas.
La pregunta es si el evaporador ahora al quedar en otra posicion dificultara el retorno de aceite aun quedando el motor debajo del gabinete
desde ya muchas gracias,y un saludo a todos Gustavo.
el trabajo a realizar es sacar el motor , armar un armazon para dejarlo bajo el gabinete, y este quede con su puerta como una heladera, y el condensador detras ( quedaria en el piso del freezer ).
la razon de esta modificacion es para guardar latas de masa de facturas por el tamaño entra justo, que son las latas que entran en la zorra del horno de panadero, y esta no tendria muchas aperturas en el dia muy pocas.
La pregunta es si el evaporador ahora al quedar en otra posicion dificultara el retorno de aceite aun quedando el motor debajo del gabinete
desde ya muchas gracias,y un saludo a todos Gustavo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#35567
por martinie
Creo yo,que si evaporas a bajas temperaturas,vas a tener,serios problemas de retorno de aceite.
Que temperatura de consigna necesitas en el gabinete?.
Guillermo
Respuesta de martinie sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical
La pregunta es si el evaporador ahora al quedar en otra posicion dificultara el retorno de aceite aun quedando el motor debajo del gabinete
Creo yo,que si evaporas a bajas temperaturas,vas a tener,serios problemas de retorno de aceite.
Que temperatura de consigna necesitas en el gabinete?.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gfc
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 361
#35568
por gfc
Respuesta de gfc sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical
Hola Guillermo gracias por responder la temp de trabajo seria sobre 0
+2; +5 aprox.
ess un freezer que no le dan ningun uso hasta ahora
+2; +5 aprox.
ess un freezer que no le dan ningun uso hasta ahora
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#35570
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical
Lo primero es asegurarse que el compresor va a trabajar bien en esas temperaturas.
Supongamos que el evaporador tiene 8 espiras,bueno...en 8 tramos el aceite,va a tener que "REMONTAR" en forma ascendente y vertical,hasta encontrar un tramo horizontal,para seguir su camino de retorno,al compresor,mhhhhhh,esta difícil a cosa.
Lo único que sabemos es que si modificas la expansión,para que trabaje a media temperatura de evaporación,vas a tener mas velocidad del gas.(y eso,es bueno)
Vos conoces el dicho de acá:
"es como la mugre".......(esta por vos) jua
Guillermo
Supongamos que el evaporador tiene 8 espiras,bueno...en 8 tramos el aceite,va a tener que "REMONTAR" en forma ascendente y vertical,hasta encontrar un tramo horizontal,para seguir su camino de retorno,al compresor,mhhhhhh,esta difícil a cosa.
Lo único que sabemos es que si modificas la expansión,para que trabaje a media temperatura de evaporación,vas a tener mas velocidad del gas.(y eso,es bueno)
Vos conoces el dicho de acá:
"es como la mugre".......(esta por vos) jua
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#35575
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema freezer pozo modificado a posicion vertical
Gfc
Haz contemplado el implementar un separador de aceite
Haz contemplado el implementar un separador de aceite
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.