Pregunta chiller, congela el recibidor de liquido
- anibal f
- Autor del tema
#37687
por anibal f
chiller, congela el recibidor de liquido Publicado por anibal f
buenos dias,tengo un chiller autocontenido a 40 lbs con el agua a 9 grados ,pretendo que baje a 7 grados, le agrego gas y se me congela el tubo recibidor. Incluso a 9 grados tengo escarcha en la entrada al casco del evaporador desde la valvula de expansion y a la salida de éste hasta el retorno al compresor.
me dicen que siempre trabajó normalmente a 60 libras.
este equipo refrigera un resonador
que me pueden aconsejar?
me dicen que siempre trabajó normalmente a 60 libras.
este equipo refrigera un resonador
que me pueden aconsejar?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anibal f
- Autor del tema
#37688
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
escarcha no, congelamiento
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#37689
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
antes que nada el condensador debe estar bien limpio, para poder apoyarte ya sabes que se deben aportar datos para no andar inventando soluciones ok.
que gas utiliuza, presiones, temperaturas, amperajes etc.
que gas utiliuza, presiones, temperaturas, amperajes etc.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#37690
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
ah comentanos como es el procedimiento que empleaste para carga de refrigerante
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anibal f
- Autor del tema
#37701
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
el amperaje no lo tengo, el gas es r 22, y el procedimiento de carga de gas es el convencional ,por baja.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Se me armo un choclo