Pregunta chiller, congela el recibidor de liquido
- anibal f
- Autor del tema
#37702
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
las serpentinas de la condensadora estan limpias y disipan con forzadores
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#37703
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
Anibal, ¿tienes experiencia usando la Tabla Presión - Temperatura para R22? Creo que el asunto pasa por ahí.
¿El equipo tiene visor de líquido?
¿El equipo tiene visor de líquido?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 160
#37755
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
hola anibal
a mi entender te falta subir muchos datos, como datos del compresor, del intercambiador de calor lado baja ( si es de casco y tubos, si es de placas, cual es la capacidad frigorifica si la tiene) que condensador posee, temp de succion, ambiente y condensacion, consumo electrico de la unidad, etc
si no te enfria el problema podria pasar por cualquier lado:
- compresor chico
-condensador chico
-evaporador grande
-falta de carga de gas
- y demases
trata de verificar los datos y subilos a ver que se puede hacer
saludos
a mi entender te falta subir muchos datos, como datos del compresor, del intercambiador de calor lado baja ( si es de casco y tubos, si es de placas, cual es la capacidad frigorifica si la tiene) que condensador posee, temp de succion, ambiente y condensacion, consumo electrico de la unidad, etc
si no te enfria el problema podria pasar por cualquier lado:
- compresor chico
-condensador chico
-evaporador grande
-falta de carga de gas
- y demases
trata de verificar los datos y subilos a ver que se puede hacer
saludos
POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ:
QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, frio1933, alfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anibal f
- Autor del tema
#38005
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
gracias por las respuestas,pensando en las preguntas que me hacian,encontre el problema,falta de agua. les agradezco a todos,muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gabriel.bernard
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#38041
por gabriel.bernard
Bernard Gabriel
Respuesta de gabriel.bernard sobre el tema chiller, congela el recibidor de liquido
Upss
Bernard Gabriel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Se me armo un choclo