- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA CON PERDIDA
Pregunta VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA CON PERDIDA
- jorge26
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#37698
por jorge26
VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA CON PERDIDA Publicado por jorge26
Hola, tengo una perdida de refrigerante en la válvula de expansión de una heladera carnicera, tengo que reemplazarla o se repara de alguna forma, garcias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#37700
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA CON PERDIDA
hola Jorge tenes alguna experiencia y las herramientas necesarias como para encarar ese trabajo y sabes como es el procedimiento en comerciales? porque parte de las preguntas no respondiste y es de suma importancia para este trabajo .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge26
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#37729
por jorge26
Respuesta de jorge26 sobre el tema VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA CON PERDIDA
Hola Claudio, no tengo mucha experiencia, pero de todos modos ya repare la heladera, reemplace el moto-compresor que estaba en corto y también la válvula expansora ya que perdia por el eje de calibración, la heladera quedo joya, lo que quería saber es si se podía salvar esa válvula con perdida ya que el resto funciona bien, muchas gracias por tu asesoramiento
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#37730
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA CON PERDIDA
Hola colegas; como sabrás hay marcas y modelos de válvulas de expansión, hay casos en que si se pueden reparar simplemente apretando el prensa un cuarto de rosca, esto ajusta anula la perdida. Sería muy interesante saber la marca, modelo y si te animas subir una foto.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#37736
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA CON PERDIDA
ok esta bien jorge no te enojes, simplemente pregunte porque me parecio por la forma que preguntaste que eras un usuario final , y la valvula la paga el cliente no le pongas cosas reparadas anda a lo seguro si es posible
El siguiente usuario dijo gracias: jorge26
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- que cantidad de refrigerante lleva