Pregunta CAMBIO DE COMPRESOR
- frigo2008
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
- #40155
por frigo2008
CAMBIO DE COMPRESOR Publicado por frigo2008
Saludos estimados
Tengo un congelador con un motor de 3/8 de capacidad R404A a 110V (CAE2420Z tecumseh frances), pero lamentablemente no hay el reemplazo, me lo ofrecen para mediados de febrero y no puedo esperar tanto, he considerado cambiarlo por un mortor diseñado para R12 con esa potencia y obligado tendre que cambiar el aceite, tambien me ofrecieron un motor para R134A.
Me podrian ayudar con sus experiencias, si es recomendado hacer ese cambio, tendre algun problema posterior al arreglo o algo mas que deba considerar.
De ante mano les agradezco por sus comentarios.
Atentamente,
Geovanny Ushiña
Tengo un congelador con un motor de 3/8 de capacidad R404A a 110V (CAE2420Z tecumseh frances), pero lamentablemente no hay el reemplazo, me lo ofrecen para mediados de febrero y no puedo esperar tanto, he considerado cambiarlo por un mortor diseñado para R12 con esa potencia y obligado tendre que cambiar el aceite, tambien me ofrecieron un motor para R134A.
Me podrian ayudar con sus experiencias, si es recomendado hacer ese cambio, tendre algun problema posterior al arreglo o algo mas que deba considerar.
De ante mano les agradezco por sus comentarios.
Atentamente,
Geovanny Ushiña
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#40163
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR
No es lo mismo ni el R12 ni el 134a, deberías conseguir alguna marca parecida, pero si no lo logras deberás buscar el rendimiento en 134a y no será la misma capacidad, compara el volumen cubico de desplazamiento por revolución. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, diego1980
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frigo2008
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#40164
por frigo2008
Respuesta de frigo2008 sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR
Muchas gracias por su ayuda
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- utnfrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 153
#40171
por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR
Hola Frigo, cuando hagas lo te dijo Ururef de fijarte el desplazamiento volumétrico cm cúbicos por revoluciones, tené presente que si el MTC que mencionas es de 110v seguro que es para 60HZ y la red nuestra es de 50hz, esto te modifica la velocidad del mismo en Corriente Alterna , proratea este punto también y trata de poner un MTC que trabaje con aceite poliolester como el del R404 para no tener que hacer limpieza completa del circuito, si conseguís de R507 te puede servir es otro refrigerante que sustituto del R502, no me fije de donde sos por el tema de la frecuencia de la red pero te tiro todo para que sepas como manejarte , saludos y seguinos consultando si algo no te quedo claro .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#40181
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR
Los modelos que te paso es seguro que existen en 110V
12,00 cm3/rev. - NEK 2134 GK embraco
- SC 12 CL danfoss
- CAE 2420 Z tecumseh
busca estos modelos en 110 V
Saludos
12,00 cm3/rev. - NEK 2134 GK embraco
- SC 12 CL danfoss
- CAE 2420 Z tecumseh
busca estos modelos en 110 V
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Biblioteca de Electricidad y Electronica aplicada a Refrigeracion
- Electromecánica
- Motor electrico trifasico