Idea Cambio de aceite y refrigerante
- Failoso
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#43846
por Failoso
Cambio de aceite y refrigerante Publicado por Failoso
Voy a hacer un cambio de refrigerante de R22 a R404a, hay que cambiar de aceite y y filtro, el compresor es copeland de 10 hp. No se si deba cambiar la válvula de expansión o solo el orificio? Espero sugerencias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- friofrio
- Fuera de línea
#43848
por friofrio
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de friofrio sobre el tema Cambio de aceite y refrigerante
Si cambia la válvula y calcula el orificio.
Adjunto de Danfoss.
Adjunto de Danfoss.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, utnfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- utnfrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 153
#43870
por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Cambio de aceite y refrigerante
A lo mejor le tenes que ajustar un poco el sobrecalentamiento, estate atento a ver si te condensa bién, se te puede dar el caso que le tenes que agregar un condensador un poco mas grande, es correcto lo del aceite, ya te viene incorporado en el MT del R404A que es exactamente el mismo para el R507A, hacele un buen retofrit y listo , te funciona muy bién.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#43882
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cambio de aceite y refrigerante
Bueno el compresor copeland es una buena máquina, pero no opinaría tan a la ligera si no se a que lo aplicaras y para que aplicación fue hecho el compresor.
Deberías subir modelo y características del compresor, si estaba funcionando con R22 es seguro que funcionaba en media por que en baja el r 22 no es aplicable. En cuanto a cambiar por 404a, para alta también hay que estudiarlo, en todo caso perderás un compresor de 10 hp si no estudias el asunto correctamente, falta mucha información. Saludos
Deberías subir modelo y características del compresor, si estaba funcionando con R22 es seguro que funcionaba en media por que en baja el r 22 no es aplicable. En cuanto a cambiar por 404a, para alta también hay que estudiarlo, en todo caso perderás un compresor de 10 hp si no estudias el asunto correctamente, falta mucha información. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.