Pregunta Limpieza de circuito de refrigeración
- marcelolt
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#44633
por marcelolt
Limpieza de circuito de refrigeración Publicado por marcelolt
Hola , alguien sabe si existe algún remplazo para el R141 o con que se puede limpiar el sistema después de un cambio de compresor quemado.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- utnfrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 153
#44635
por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Limpieza de circuito de refrigeración
Todo un tema es marcelolt, las empresas están buscando algo que lo reemplace dado a que contiene cloro en su composición, pensa que debe de estar hermanado al tratado de Montreal y de Kioto y no debe de dejar patinas ni maltratar a los materiales del circuito por donde avanza, lamentablemente algunos alcoholes que emplearon no dieron buenos resultados por su bajo punto de ebullición.
A su vez luchan por que sea de bajo costo y de fácil fabricación.
A su vez luchan por que sea de bajo costo y de fácil fabricación.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcelolt
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#44646
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Limpieza de circuito de refrigeración
Yo uso thinner, que es un diluyente o adelgazador de las pinturas sintéticas.
Para eliminarlo, hay que calentar bastante el circuito mientras se hace vacío, dado que su punto de ebullición es alto.
Saludos.
Para eliminarlo, hay que calentar bastante el circuito mientras se hace vacío, dado que su punto de ebullición es alto.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: plunos, ururef y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Daniel de Ramallo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#44999
por Daniel de Ramallo
Respuesta de Daniel de Ramallo sobre el tema Limpieza de circuito de refrigeración
Hola Diego, yo también limpio con thinner pero debo aclarar, que tiene que ser thinner 500 o superior, por que sino los vendedores te dan uno de menor calidad que es mas aceitoso, dejando residuos, eso para familiares y en comerciales también le agrego en baja un filtro para motores quemados que frenan lo poco que nos puede quedar en el sistemas, de esa forma nos aseguramos no dañar un MC que vale fortunas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camachoduro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.