_ Que tal Ender, como estás?
Si no conseguis esa Placa, en mi Opinion creo que podrías usar
en el mando electrico los Reles protectores WEG.
Vienen para proteccion por baja y alta tensión, y por falta y secuendia
de fáses. (Tambien traen protección ante la falta del neutro)
Yo los he usado en circuitos de mando en equipos Roof Top y me han
ayudado mucho, son eficientes y no son muy costosos.
Si no conseguis esa Placa, en mi Opinion creo que podrías usar
en el mando electrico los Reles protectores WEG.
Vienen para proteccion por baja y alta tensión, y por falta y secuendia
de fáses. (Tambien traen protección ante la falta del neutro)
Yo los he usado en circuitos de mando en equipos Roof Top y me han
ayudado mucho, son eficientes y no son muy costosos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#46091
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema tarjeta spm chiller
pablo es un solo modulo o bienen en dos partes el protector de fases de la foto
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pablocba
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 56
- #46104
por pablocba
Respuesta de pablocba sobre el tema tarjeta spm chiller
Que tal, Como va refrio?
_ No, son Reles diferentes. Ahi en ese caso yo puse 2. Uno es protector
por bajo y sobrevoltaje (RPW-SS) , y el otro es por falta y secuencia de
fases, y tambien trae protección ante la falta de neutro (RPW-FSF).
Antes salian los 24 Volts del transformador he Iban directamente al
Fusible y de ahi a la placa, ahora los 24 pasan por los reles, y si la tensión
no esta como corresponde, los reles conmutan sus contactos y abren
el circuito hasta que la tensión se normalize.
_ No, son Reles diferentes. Ahi en ese caso yo puse 2. Uno es protector
por bajo y sobrevoltaje (RPW-SS) , y el otro es por falta y secuencia de
fases, y tambien trae protección ante la falta de neutro (RPW-FSF).
Antes salian los 24 Volts del transformador he Iban directamente al
Fusible y de ahi a la placa, ahora los 24 pasan por los reles, y si la tensión
no esta como corresponde, los reles conmutan sus contactos y abren
el circuito hasta que la tensión se normalize.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#46106
por josal
Respuesta de josal sobre el tema tarjeta spm chiller
carriercca.com.ve/
podria ver si aqui consigues esta tarjeta.
suerte
suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- Lavarropa drean fuzzi logic no descarga el agua marca error 4