file Pregunta Caño de Alta no enfría!

Más
#46137 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Caño de Alta no enfría!
No se para que hacer soldaduras, pero de todas maneras, le pasaron nitrogeno a los caños para sacar la cascarilla que pudiera quedar?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46139 por PELUCBA
Respuesta de PELUCBA sobre el tema Caño de Alta no enfría!
Recién tendremos nitrógeno la semana que viene cuando entre en la casa de refrigeración ...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46140 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Caño de Alta no enfría!
Si pero el nitro se pasa en el momento de hacer la soldadura antes de encender el equipo, si quedo cascarilla al encenderlo se la chupo el equipo, imaginate que si paso eso el problema que tenes.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #46141 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Caño de Alta no enfría!
Hola compañero, te pase datos Errados y he editado el post. pensé que el caño que no enfriaba era el de baja.

yo pienso que tomando presión y consumo, podríamos determinar mejor esta falla.
parece que tuviera tapado el sistema.

también es bueno saber el salto térmico de la U.E.
y el voltaje de alimentación
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #46148 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema Caño de Alta no enfría!
Hola amigo no te enojes por mi comentario es para ir aprendiendo más tanto tu como el que viene leyendo atras.

PELUCBA escribió: el caño de alta NO enfría nunca manteniéndose siempre a temperatura ambiente


Esta se les paso a los hojos atentos de los demas compañeros. xlol xlol xlol

Nunca esperes que un caño de ALTA enfríe porque alta presión es alta temperatura en refrigeración..

Esto que escribo acá es delicado y depende mucho del lector pero recorda que los caños del equipo no serian de baja y alta si vamos al caso los dos son de baja en modo frío y los dos son de alta en modo calor (en equipos frio-calor claro) en frio solo los dos caños son de baja. Porque la expansión del refrigerante se produce dentro de la UE.

Bueno no es reto ni mucho menos para generar polemica es solo informativo para que todos aprendamos.

PELUCBA escribió: el compresor funciona unos minutos y corta ..
La consulta es si para Uds. estará estrangulado el caño u obstruido (ya que lo soldamos en 2 partes?) .


Supongo que has seteado el control y el equipo con la temperatura de corte mas baja que tiene para poder tenerlo funcionando un buen rato.

Si se tapó por soldadura lo dirá bien la presión que tenderá y se irá a vació debido a la falta de circulación del refrigerante y el aumento del consumo se disparará hasta cortar el compresor por termico..

Si se extranguló el caño es muy pero muy brusca la extrangulación para provocar una restricción total de la circulación y lo podras notar recorriendo con la mano el caño donde creas que puede estár.

Espero aber aportado algo util..

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio