Pregunta Consumo compresor familiar 1/4
- nicoguerrero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 50
#47968
por nicoguerrero
Consumo compresor familiar 1/4 Publicado por nicoguerrero
Una pregunta..
Tecumseh 1380 1/4 (Imagen Adjunta).. Probe la compresión y esta ok! Pero puede ser que el consumo sea de 2.2 A. (el comsumo es el mismo tanto en el circuito como cuando probé la compresión)
Alguien me puede explicar como el tema de LRA:16.0
Saludos!!
Tecumseh 1380 1/4 (Imagen Adjunta).. Probe la compresión y esta ok! Pero puede ser que el consumo sea de 2.2 A. (el comsumo es el mismo tanto en el circuito como cuando probé la compresión)
Alguien me puede explicar como el tema de LRA:16.0
Saludos!!
Adjuntos:
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- LHaedo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#47975
por LHaedo
Respuesta de LHaedo sobre el tema Consumo compresor familiar 1/4
hola nico LRA es una sigla en ingles Locked rotor amps aperaje de rotor bloqueado 16 aperes
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicoguerrero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 50
#47978
por nicoguerrero
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de nicoguerrero sobre el tema Consumo compresor familiar 1/4
Hola!!
Gracias!!
Puedo determinar el consumo del compresor desde LRA:16.0?? y para ese compresor. estaria bien un consumo de 2.2A o 2.3 A???
Encontré este adjunto en internet.. parece estar todo bien... me quedaria mas tranquilo si me lo confirman ustedes!!!
Gracias!!
Puedo determinar el consumo del compresor desde LRA:16.0?? y para ese compresor. estaria bien un consumo de 2.2A o 2.3 A???
Encontré este adjunto en internet.. parece estar todo bien... me quedaria mas tranquilo si me lo confirman ustedes!!!
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, domingo hector
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- El Grinch
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 20
- #47981
por El Grinch
Respuesta de El Grinch sobre el tema Consumo compresor familiar 1/4
Nicoguerrero fijate que las condiciones de prueba de ese modelo son de 127 voltios y 60 hertzios. Por lo tanto la corriente es mayor. el valor del amperaje es menor para un voltaje de 220 y frecuencia de 50 hz.
Ojo
Ojo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jsereno
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 11
#47984
por jsereno
Respuesta de jsereno sobre el tema Consumo compresor familiar 1/4
Buen día:
Que tal nicoguerrero, ten mucho en cuenta el comentario del compañero Grinch, ya que tiene toda la razón, el compresor del que estas subiendo la foto, en la placa de datos marca que opera con un voltaje de 220v, la información técnica que subes indica que es para un compresor que opera con 127 volts, por lo cual el consumo de corriente no sera el mismo.
El compañero LHaedo te indica correctamente que LRA es una sigla en ingles "Locked rotor amps" o en español aperaje de rotor bloqueado, una practica común utilizada en campo para determinar el consumo de corriente de un compresor a partir del valor LRA indicado en la placa, es dividir dicho valor entre 5. Es decir el valor que tienes de LRA de 16 / 5 = 3.2 amp.
Espero te sirva la información. Saludos.
Que tal nicoguerrero, ten mucho en cuenta el comentario del compañero Grinch, ya que tiene toda la razón, el compresor del que estas subiendo la foto, en la placa de datos marca que opera con un voltaje de 220v, la información técnica que subes indica que es para un compresor que opera con 127 volts, por lo cual el consumo de corriente no sera el mismo.
El compañero LHaedo te indica correctamente que LRA es una sigla en ingles "Locked rotor amps" o en español aperaje de rotor bloqueado, una practica común utilizada en campo para determinar el consumo de corriente de un compresor a partir del valor LRA indicado en la placa, es dividir dicho valor entre 5. Es decir el valor que tienes de LRA de 16 / 5 = 3.2 amp.
Espero te sirva la información. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro VIP
- Tecnología Inverter
- codigo de falla P7