file Pregunta Como solucionar error o falla H6 de aire acondionado frigilux

Más
- #48696 por themevalca
oky tengo un aire acondicionado marca frigilux tipo split de 18000 btu y muestra la falla H6 en el display como la resuelvo

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48716 por erodriguez
Respuesta de erodriguez sobre el tema falla H6 de aire acondionado frigilux
Buenas tardes, Themevalca:

¿ Pudieras explicar que otros síntomas de fallo está dando el equipo? Yo te recomendaría que realizaras un diagnóstico completo del equipo.

1- Verifficar consumo de correinte (Amperaje)
2- Verificar presiones de funcionamiento. (Alta presión y baja presión).
3- Verificar velocidad de los ventiladores.
4- Suciedad en la unidad evaporadora y en la condensadora.
5- Verificar que no exista suciedad ni humedad en la plaqueta electrónica.
6- Verificar que el circuito eléctrico esté íntegro.

Todas estas sugerencias van con la intención de que puedas hacerle un diagnóstico acertado al equipo y puedas resolver la falla. Perdona por extenderme tanto, solo deseo ayudarte. Un saludo desde Cuba, Erodriguez. xcomp
El siguiente usuario dijo gracias: Diego