Como calcular una válvula de expansionan Publicado por josal
Nevera con capilar y se quiere instalar una válvula de expansión, está situada en un ambiente de 32ºC, T. Condense 45ºC con condensador de tiro forzado, Y requerimos de una temperatura de evaporación de -23ºC. Con refrigerante 404ª.
Y un compresor de J2192GK de 1,2 HP Cm3=26,20 To -20ºc=1376W, -25ºC=1100W, -30ºC=869, -35ºC = 692W370
¿De qué medida sería la válvula de expansión que requiere el sistema para cumplir con todas la temperaturas requeridas?
Y un compresor de J2192GK de 1,2 HP Cm3=26,20 To -20ºc=1376W, -25ºC=1100W, -30ºC=869, -35ºC = 692W370
¿De qué medida sería la válvula de expansión que requiere el sistema para cumplir con todas la temperaturas requeridas?
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#49760
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Como calcular una válvula de expansionan
11oo watt serian unas 950 frigorias maso o sea 0,3 tonelada de refrigeracin o sea valvula para 404 de 0,3 tonelada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#49771
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Como calcular una válvula de expansionan
Hola Josal.
La verdades que hasta 1/2 HP usaría capilar para cualquiera de las aplicaciones, estoy fuera pero miércoles seguro te paso los datos para saber cualquiera de los dos.
La verdades que hasta 1/2 HP usaría capilar para cualquiera de las aplicaciones, estoy fuera pero miércoles seguro te paso los datos para saber cualquiera de los dos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 160
- #49801
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Como calcular una válvula de expansionan
Hola colegas
Se podría ver rápidamente como calcular la ver solicitada por el usuario josal...el tema es que faltan algunos datos que piden algunos fabricantes de válvulas como ser el grado de subenfriamiento
De los datos de rendimiento del mtc se puede inferir que este rinde algo asi como 1210W a -23grd.......en r 404a.......mirando las tablas de danfoss se puede ver que para las bet T2 en el gas mencionado y con orificio 01 tenemos para -30 grd in rendimiento de 1100w y para -10 grd de evaporacion unos 1800w. Si interpolamos ambos valores hasta los - 23 solicitados nos encontramos que la bet en cuestión rinde algo cercano a los 1340w valor mas aproximado según los datos de temperatura de condensación de 45grd
Saludos
www.google.com.ar/url?q=http://www.indub...rRp3u2ti0BTwOH5JwL2g
Se podría ver rápidamente como calcular la ver solicitada por el usuario josal...el tema es que faltan algunos datos que piden algunos fabricantes de válvulas como ser el grado de subenfriamiento
De los datos de rendimiento del mtc se puede inferir que este rinde algo asi como 1210W a -23grd.......en r 404a.......mirando las tablas de danfoss se puede ver que para las bet T2 en el gas mencionado y con orificio 01 tenemos para -30 grd in rendimiento de 1100w y para -10 grd de evaporacion unos 1800w. Si interpolamos ambos valores hasta los - 23 solicitados nos encontramos que la bet en cuestión rinde algo cercano a los 1340w valor mas aproximado según los datos de temperatura de condensación de 45grd
Saludos
www.google.com.ar/url?q=http://www.indub...rRp3u2ti0BTwOH5JwL2g
POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ:
QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#49802
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como calcular una válvula de expansionan
No queda mucho por aportar con respecto al tema , con una T2 y orificio 01 solucionas tu prroblema si es necesario una vez instalada la valvula se retoca el rrecalentamiento abriendola un poco si falta rendimiento cosa que no creo.
Tambien podrias usar orificio 02 en este caso tendrias que cerrar un poco la valvula pero entre 01 y 02 esta el tema. me inclino mas por orificio 01.
Como ejemplo lo primero es elejir el cuerpo de la valvula con respecto a medidas de rosca de entrada y salida con respecto a la instalcion donde sera instalada , lo segundo seria elegir el elemento termostatico de acuerdo al gas que se usara y luego el orificio que se instalara de acuerdo a la necesidad.
Ejemplo tenes un compresor que a -10 te rinde 500 frigorias, vas a las tablas de orificios de Danfoss y elejis uno que rinda 500 frigorias o aproximado acordate que podes jugar un poco con el ajuste de la valvula.
Tambien podrias usar orificio 02 en este caso tendrias que cerrar un poco la valvula pero entre 01 y 02 esta el tema. me inclino mas por orificio 01.
Como ejemplo lo primero es elejir el cuerpo de la valvula con respecto a medidas de rosca de entrada y salida con respecto a la instalcion donde sera instalada , lo segundo seria elegir el elemento termostatico de acuerdo al gas que se usara y luego el orificio que se instalara de acuerdo a la necesidad.
Ejemplo tenes un compresor que a -10 te rinde 500 frigorias, vas a las tablas de orificios de Danfoss y elejis uno que rinda 500 frigorias o aproximado acordate que podes jugar un poco con el ajuste de la valvula.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Recuperadora de gases de carter seco DOSIVAC, busco interesados para comprar en fábrica, compra mínima 5 unidades