Topic-icon Pregunta Como conectar llave selectora Robertshaw en aire ventana

Más
09 Ene 2017 21:01 - 10 Ene 2017 16:09 #50987 por SantiagoAire
BUENAS TARDES !

¿Como se encara o lee un switch selector de un aire acondicionado tipo Ventana?
Me gustaria aprender a conectar los cables con mayor facilidad.

Bien, mi equipo no cuenta con el diagrama electrico y anteriormente desconecte todos los cables del switch selector. Ahora quiero volverlos a conectar, ¿como empiezo?, ¿tengo que ir midiendo y probando continuidad en las terminales?

¿Es posible conectar todos los cables sin tener el diagrama del mismo?.
Les dejo dos imagenes del mismo. Ya indentifique los Arranques - Trabajos y Comun del Compresor y Forzador, solo me queda conectarlos al Switch.

SI ES COMPLICADO DE EXPLICAR POR ESTE MEDIO DEJENLO DE LADO, NO HAY PROBLEMAS.
NO HAY APURO, EL EQUIPO ES MIO, TOMO CADA CONSEJOS DE USTEDES. GRACIAS
Adjuntos:
Última Edición: 10 Ene 2017 16:09 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Ene 2017 16:31 #51008 por Diego
No queda otra que sentarse, y analizar con el multímetro la continuidad entre los bornes. Esto lo tienes que hacer por supuesto, guiándote de la etiqueta que lleva el equipo en la parte frontal del equipo, es decir, a medida que vas girando la llave, vas leyendo en la etiqueta frontal a qué corresponde cada giro (Apagado, Frio Alto, Frio Medio, etc...).

Por otro lado, suelo llevar en mi bolso de herramientas, un cinta de enmascarar de esas de papel con adhesivo y una lapicera, y antes de desconectar algo... marco con cinta los cables...

También si quieres, puedes instalar placa universal con control remoto... quedaría más cómodo...

Buena suerte.

Recuerda dar las si el aporte de alguien te sirvió.
Si realizas una consulta, y por el soporte técnico de alguien logras solucionar tu problema, por favor, publica cómo lo solucionaste!
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gag2009, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ene 2017 01:22 #51020 por SantiagoAire
Perfecto Diego, muchas gracias ! !.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ene 2017 02:19 - 11 Ene 2017 02:20 #51021 por gag2009
Ja ja, pensaba sugerirte lo de la placa, pero se me adelantó Diego (Saludos).

Lo que si te pido es que nos mantengas al tanto de la resolución de consulta.

Gracias.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Última Edición: 11 Ene 2017 02:20 por gag2009. Razón: Agregar comentario.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ene 2017 07:49 #51026 por ururef
Es la primera lección de la escuelita:NO DESCONECTAR CABLES SIN MARCAR.

Y la segunda: DEBO SABER COMO FUNCIONA CADA COSA- así sabré como conectar si desconecto todo.
Esta bueno lo de la placa, aunque creo que también tendrás problemas.
Recomiendo hacer un circuito en una hoja, que funcione con la llave selectora y luego eso lo adaptas a la placa universal. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Ene 2017 13:33 - 16 Ene 2017 14:44 #51098 por SantiagoAire
BUENOS DIAS !

Volvi, luego de las mediciones de continuidades en el robertshaw CSV - 407 - 01. 5 HP

Bueno les dejo cinco imagenes que deduje.

1- Circuito : CONEXION DEDUCIDA

2- Circuito Apagado: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 6 )

3- Circuito Ventilador Max. : Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 2 - 6 )

4- Circuito Frio Max.: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 2 - 3 - 6 )

5- Circuito Frio Min: Continuidad en Robertshaw = ( 1 - 3 - 5 - 6 )

( Las lineas amarillas representan la continuidad en cada seleccion del robertshaw )

SI NOTAN ALGO FUERA DE LO NORMAL AVISEN PORFAVOR.
SI CREEN QUE EL CIRCUITO ESTA BIEN DEDUCIDO, TAMBIEN AVISEN PORFAVOR. Jeje

SI NO SE ENTIENDE LAS IMAGENES NO SE MOLESTEN , hice lo que pude jeje.

GRACIAS . xdame5 :)
Última Edición: 16 Ene 2017 14:44 por SantiagoAire.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Ene 2017 19:22 #51146 por SantiagoAire
Que opinan de la conexion del compresor?, por lo que entendi el robertshaw habilita la continuidad del neutro en cada seleccion. oky :silly:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2017 14:30 #51162 por SantiagoAire
La conexiones del robertshaw Funcionaron ! . Tema cerrado.

:P

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Ene 2017 18:03 #51232 por Diego
Gracias Santiagoaire por exponer el resultado de este tema.

Cordiales saludos.

Recuerda dar las si el aporte de alguien te sirvió.
Si realizas una consulta, y por el soporte técnico de alguien logras solucionar tu problema, por favor, publica cómo lo solucionaste!
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorlinares1955Moderadorfrio1933tecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009
Gracias a Foro Kunena