question-circle Pregunta Refrigerante 134a en refrigeración media o comercial

Más
- #51279 por facuu_denis
Hola buenos días.
He leído que el refrigerante 134a no se recomienda para trabajar en refrigeración comercial, por otra parte articules técnicos en base a experiencias dicen que se ha usado y no ha tenido problema.

Me gustaría saber un motivo justificado

El punto de ebullición del 134a a presión atmosférica es proximo a los -27C, por lo que se trata de trabajar con temperaturas de expansion mayores a esta (en general por lo que leí mayores de-15C) para mantener una presion de trabajo en la linea de baja siempre mayor a la del medio ambiente, evitando ingreso de aire y pudiendo detectar fugas de esta forma.

Ahora hay otros motivos? Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51295 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema 134a en refrigeración media
No se de donde salen, esos datos. El 134a se usa en media y en baja también, los argumentos son inválidos y sin sentido, a veces son comentarios de personas que no dominan ni conocen del tema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51309 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema 134a en refrigeración media
Estimado como te dicen el R134 se usa en baja y media sin ningun problema , pero esto es un problema real que tenes con un equipamiento o solamente queres informacion?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.