Pregunta cogelamiento en la tuberia de baja en aire acondiconado split de 12000btus
- Diego
- Fuera de línea
#51887
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema cogelamiento en la tuberia de baja en aire acondiconado split de 12000btus
Yo controlaría el ventilador de la unidad interior. Después sigo con los capilares.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#51889
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema cogelamiento en la tuberia de baja en aire acondiconado split de 12000btus
Si va a recoger el refrigerante, lo mejor será pesarlo, para determinar si tiene la carga correcta. A partir de allí, le resultará más fácil realizar el diagnóstico.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- luis571
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#51890
por luis571
Respuesta de luis571 sobre el tema cogelamiento en la tuberia de baja en aire acondiconado split de 12000btus
Gracias amigos tomare en cuenta sus consejos y les informare luego..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#51906
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema cogelamiento en la tuberia de baja en aire acondiconado split de 12000btus
Hola.
Si se congela la linea de succión es exceso de gas o falta de evaporación, ya sea por ventilador sucio, falla en el motor o el capacitor, o panel evaporador bloqueado por mugre.
Si se congela la linea de succión es exceso de gas o falta de evaporación, ya sea por ventilador sucio, falla en el motor o el capacitor, o panel evaporador bloqueado por mugre.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#52644
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema cogelamiento en la tuberia de baja en aire acondiconado split de 12000btus
La falta de evaporación puede producirse por falta de caudal apropiado de aire en la evaporadora.
Son varias las razones que pueden producir esto.
1 Desvalorización del capacitor del motor de turbina
2 Falla del motor mismo de la turbina (poco frecuente)
3 Suciedad de la serpentina de la evaporadora
4 Suciedad de los álabes de la turbina de la evaporadora
Son varias las razones que pueden producir esto.
1 Desvalorización del capacitor del motor de turbina
2 Falla del motor mismo de la turbina (poco frecuente)
3 Suciedad de la serpentina de la evaporadora
4 Suciedad de los álabes de la turbina de la evaporadora
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Peabody Fp230 No enfria