question-circle Pregunta Cómo se regula la válvula de expansión termostatica o VET

Más
- #54714 por falucho-17figueroa@hotmail.com
Cómo se regula la válvula de expansión termostatica o VET Publicado por falucho-17figueroa@hotmail.com
Buen dia colegas. alguien podria decirme como se regulan las VET, como hago para dejar una presión adecuada, que la misma esta funcionando bien, cuantos PSI en alta y baja presión, que funcion cumple girando a la izquierda o derecha el vástago de regulación de la misma.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54715 por josal
Respuesta de josal sobre el tema VET
(Colocación del bulbo termostático y el equilibrador de presión)
El Bulbo termostático debe colocarse justo a la salida del evaporador y antes del sifón
de aspiración.

(Colocación de la válvula)
La válvula se debe colocar en la posición según
siempre con el distribuidor del evaporador en posición vertical

(Colocación del bulbo termostático y el equilibrador de presión)
El Bulbo termostático debe colocarse justo a la salida del evaporador y antes del sifón
de aspiración.
La colocación del bulbo dependerá del diámetro del tubo, estará siempre
en posición horizontal y fuertemente aislada para que detecte sólo la temperatura del tubo.
Se recomienda usar pasta conductora de calor (07CF301) para mejor contacto bulbo-tubería aspiración.

Por el equilibrador de presión o compensador se recomienda montar tubos standar o un tubo de 1/4”. Siempre se debe colocar junto el bulbo y antes
del sifón de aspiración. No todas las válvulas llevan compensación de presión exterior, con lo que si no llevan conexión la válvula compensa
la presión interiormente.
Si lleva compensados de presión exterior nunca dejar con el tapón de origen

(Regulación de la válvula)
La regulación de la válvula debe ajustarse para aprovechar toda la superficie del evaporador y evitar que llegue líquido, gas refrigerante sin intercambiar.
Para esta regulación debemos colocar en la aspiración junto el bulbo un manómetro y un termómetro para detectar la presión y temperatura en el mismo lugar.
Una vez tengamos todos los elementos montados y la instalación esté en funcionamiento, debemos regular hasta que el termómetro indique unos 8ºC. más de temperatura que en el manómetro.

Esta regulación debe ser lenta y pausada, ya que la respuesta no es inmediata.
Girando a la derecha, cerramos y se consigue mayor recalentamiento. Peró si se gira a la izquierda, abrimos y el recalentamiento es menor pudiendo llegar líquido al compresor.

No se si existen válvulas distintas, esta es la que normalmente e estudiado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gustavozotta y 7 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #54725 por dsbordon
Muy bueno Josal!!
Yo agregaria algo: nunca poner el bulbo en la parte inferior del caño de baja. Siempre colocarlo en las posiciones analogas a las agujas del reloj, entre las posiciones correspondientes a la 1 y las 4. A medida que disminuye el diametro del caño tiende mas hacia la una. Generalmente, en caños de 3/4 o mas, se lo pone entre las 3 y las 4.
Otro punto importante, la distancia maxima entre el tubo compensador y el bulbo deberia ser 20cm. Tambien es importante no poner el bulbo mas alla del metro despues de salir del evaporador.
Por ultimo, paciencia. Despues de abrir o cerrar una Vet, el resultado comenzara a notarse despues de un buen rato. No es inmediato.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 5 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #57862 por camacho d
Simplemente comentar que algunas válvulas termostáticas, el sentido de giro del eje es al contrario de las válvula del agua. Ósea que para la derecha es abrir el paso y para la izquierda es cerrar. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57865 por Rmr
Superexelente las explicaciones y recomendaciones de todos estimados colegas.
Ahora si no cuenta con una valvula donde colocar su manometro en la salida del evaporador, ya tendría que hacerlo a "ojo" ppr asi decirlo.
Con su manometro en el compresor y manejando tablas pxt.
La vet se abre o cierra un cuarto de vuelta y esperando de 20 a 30minutos antes de hacer otro ajuste. En este intervalo se observa el comportamiento del equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, camacho d y 1 persona(s) más.