Pregunta Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
- fer4476
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#55351
por fer4476
Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu Publicado por fer4476
Hola les escribo para hacerles una consulta. Cambie el motocompresor de un split de 18 mil btu y le adapte uno de 24000 btu pero me levanta temperatura y corta el protector térmico y hasta que vuelve a enfriar no arranca. El amperaje en régimen es de 14,7A. si me podrían ayudar con algún consejo. se los agradecería mucho. Abrazo!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#55352
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
Hola.
Y que opinas de poner un compresor para 18000 btu??
Y que opinas de poner un compresor para 18000 btu??
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, patoo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fer4476
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#55354
por fer4476
Respuesta de fer4476 sobre el tema Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
Si, sería lo que corresponde pero al momento de cambiarlo no había en disponibilidad y necesitaban el aire acondicionado. Ahora ya esta colocado y debo hacerlo andar por eso les consulto. Desde ya muchas gracias por el aporte que puedan otorgarme. Abrazo!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#55355
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
Hola amigo te puedo colaborar diciendote que los caprichos salen caros.
No caprichos tuyos sino del cliente.
Cuando un cliente te apure y no tengas repuestos dale el número de teléfono del proveedor y que el cliente lo llame hasta que tengan el repuesto así ni bien tengan el repuesto vos lo soluciona.
No tenés mucha solución en tu caso tendrás que jugar con la carga del refrigerante y cuando lo apriete un poco el calor volverás a lo mismo y en invierno te tendrás problema también.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
No caprichos tuyos sino del cliente.
Cuando un cliente te apure y no tengas repuestos dale el número de teléfono del proveedor y que el cliente lo llame hasta que tengan el repuesto así ni bien tengan el repuesto vos lo soluciona.
No tenés mucha solución en tu caso tendrás que jugar con la carga del refrigerante y cuando lo apriete un poco el calor volverás a lo mismo y en invierno te tendrás problema también.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, patoo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
- #55366
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
Ni siquiera jugando con el capilar y la cantidad de refrigerante lo vas a revivir porque el condensador y el evaporador son chicos. Ese q pusiste se va a quemar a la corta, y si no se quema se va a romper el térmico. Anota el modelo del original y busca uno similar. De 18000 btu/hr!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, patoo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- calidad de los equipos bgh