question-circle Pregunta distancia de condensador y unidad interior

Más
#58097 por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema distancia de condensador y unidad interior
Si, no seria mala idea. Las trampas son lo sifones a los que me referia.
Tampoco le vayas a aumentar demasiado aceite.
El sistema tambien puede trancarse por el exeso de aceite
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58098 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema distancia de condensador y unidad interior
Se puede instalar trampas siempre y cuando el evaporador esta abajo y la condensadora 10 metros arriba , normalmente una trampa a la salida del evaporador y una en el remonte en sentido inverso para que el aceite que sube no retorne hacia abajo por la propia gravedad Cuando el equipo llegue a Set point , se recomienda una trampa cada 5 metros de subida según libros pero esto lo tendría que decir el fabricante de la máquina que instalar as.
Por otro lado hay que tener mucho cuidado con el tema trampas ya que produce que el rendimiento del equipo sea menor cuanto más trampas pongas , normalmente cuando se proyecta una instalación se calcula la potencia del equipo de acuerdo a las kilocalorias Que deberá extraer el evaporador , pérdidas por tuberías y las trampas que se deberán instalar , de acuerdo a todas esas pérdidas se instalará la condensadora correspondiente .
El siguiente usuario dijo gracias: Rmr, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58101 por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema distancia de condensador y unidad interior
dudo 10 metros uno de media ,,que esta enfriando ,y charrua vos tuviste un caso similar te acordas me sorprende que no lo menciones ,,una mostrador creo era no enfriaba habias sacado ela condensadora mas de 10 metros
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Rmr, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58102 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema distancia de condensador y unidad interior
Refrio todos los casos no son iguales y en mi caso fueron 15 metros y con mucha más complicación .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Rmr, 35191635

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58108 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema distancia de condensador y unidad interior
Hola.
Mas que una trampa o sifon, yo haría una subida vertical de 1/2 metro y desde ahí seguiría a lo largo de los 10m siempre mantiendo esa caida hacia el compresor.
Siempre usando o haciendo curvas de radio amplio.
Lo de agregar aceite no lo haría, si te pasas, el nivel en el Carter se va a mantener ok y el exceso estará en el evaporador. Primero ponelo en marcha y después de un par de días revisa el visor para ver el nivel.
Salu2
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, Rmr y 1 persona(s) más.