file Pregunta Heladera Comercial con Rotativo

Más
#58233 por ururef
Hola.
Seguramente el herror es colocar capilar y no vet, es facil que ande uno de alta en media que uno de baja.
Si mides sobrecalentamiento se vera, y que medidas de capilar, la mufla es la que debe llevar el compresor, depende del tecnico y el elemento de expansión, que no sea superada, la mufla y el propio compresor. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58234 por Charrua
Un rotativo de R22 de alta puede andar perfectamente en media pero para eso va vet tanque recibidor , para 2 grados de ambiente y un salto térmico de 10 , evaporas a -8 a 40 psi suficiente para refrigerar por retorno al rotativo .
Como ya te dijeron el error es usar capilar .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58257 por refrio
si quizas sea que lo deje con capilar es de 1 1/2 hp comercial o sea evapora a -10 no tiene recibidor el comun de una heladera comercial sin recibidor y capilar tenia en gool cold de la misma potencia y le puse un rotativo anda solo que hace un ruido anormal cuando arranca solo unos segundos ,esta afuera estubiera en lugar cerrado no se toleraria,lo raro es que ningun split lo habia escuchado a ese ruido y un split de 6000 frigorias lleva mas carga que esto me parece o igual es un lindo tema ,no quisimos gastar en valula de expansion asi estamos pasando la tormenta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58259 por Rmr
Por lo que comentas, ese mc está por despedirse.
El mc que reemplazaste dedusco que llevaba R-134 o R-404.
Le dejaste su capilar original en el evaporador?
O estas utilizando el capilar del rotativo?
O conectaste la uc de A/C directo al evaporador de la heladera?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58297 por refrio
aclaro tenia un compresor a pìston hermetico con 22 ,se rompio cambie por un rotativo de igual capacidad 1 hp y medio en r22 eso fue todo se entiende sino pregunten

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.