file Pregunta Comprobar bombeo de un compresor scroll

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#25232 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: Comprobar bombeo de un compresor scroll
ender, buen dia

.... hay algunos compañeros que tienen mas de dos ojos !!.- te empeze a leer, y tantor, vi la ahuja en el pajar
.............

Diagnosticando:
Si el compresor bombea menos de 350, decimos q este compresor no bombea!
Si el compresor bombea 350 psig y las mantiene, podriamos decir que el compresor esta al 70 % +o- de su capacidad.
Si el compresor bombea 500 psig y las mantiene, decimos que el compresor esta bueno.
Si el compresor bombea mas de 350 psig, pero las devuelve, entonces decimos que este compresor esta deficiente.

Aplico el mismo concepto que tu, para mi y es un criterio que no se discute, asi como lo planteas

Me gustaria, que coloques, que argumento, dan otros colegas

a veces, es tan rutinario, medir, cambiar, reemplazar, como lo hicimos durante años, que algo se nos escapa

el tema esta bueno !!

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25242 por enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: Comprobar bombeo de un compresor scroll
respuesta a hugo-lisandro:

He hablado con varios con 2 o 3 colegas aca en maracaibo venezuela, ellos dicen que no se deben usar los pasos antes escritos porque el compresor se daña!

El tema se da porque veo un compresor de 7.5 tr con fuga y el ruido anormal, yo propongo verificar el bombeo del compresor y dicen que no se debe hacer, que es mejor cargar y ver como quedan las presiones!

Yo no quede inconforme, y efectivamente el compresor al cargarlo quedo en 90 lbs en baja.

Por eso abri el tema, ya que yo he hecho esta prueba en compresores scroll y no les ha pasado nada!

Saludos y seguimos el debate!

enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, the frio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#25284 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: Comprobar bombeo de un compresor scroll
ender, buenas noches

- ahora te entiendo

a ver como sale:

- no existe una practica determinada, si existen varias, con similares exactitudes

creo, que los colegas de maracaibo, quieren decir, es que usando tu metodo ( que es el mio), corres peligro de degradar el aceite del compresor
Pero, cuando la perdida es grande, y el espacio del refrigerante, es ocupado por el aire de la atmosfera, pregunto: no se daña tambien.-
si estoy de acuerdo, en medir acidez al mismo...eso si
Lo otro, no lo veo como determinante

ta' lindo !!

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25649 por gustavo74
Respuesta de gustavo74 sobre el tema Re: Comprobar bombeo de un compresor scroll
hola como estas, primero tenes que tener un secuenciador de fases para no conectar las fases al revés compresor
y le vas a dar marcha con la pinza amperometrica para tomar consumo y ver el consumo del mismo,
tiene que arrancar con ruido normal y comprimiendo,si no tenes equipo para medir desplazamiento volumetrico,
se puede proba de la siguiente manera,succion abierta,se suelda un caño en la alta de 3/4 de cms. con una reduccion de 1/4 con valvula y le colocas el manometro de alta,
cuidado porque aca tenes que ser rapido dado que el compresor va a levantar la presion en forma rápida,una ves que estas preparado y llave de corte en mano le das marcha hasta que llegue 320 psi dentro de los 15 segundos y lo paras cuando la presion llego a ese punto,la tolerancia de retroseso seria entre 1 y 2 psi por segundo,si esta dentro de estos valores esta bien,las pruedas se realizan con el compresor a temperatura ambiente

Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
El siguiente usuario dijo gracias: the frio, waly, enderpalmar37

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26357 por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Re: Comprobar bombeo de un compresor scroll
Pues como casi siempre el que tiene que probar un compresor tiene que ser un Sr. Técnico que tenga un Sr. Equipo de prueba ó un banco de pruebas para dichas practicas, con resultados satisfactorios. Un mecánico normal a mi juicio solo debe de efectuar la comprobación con este tipo de compresor, por medio de manómetros y consumo en una instalación en funcionamiento. De lo contrario se pueden deteriorar las hélices, ó espirales. Un saludo.