file Pregunta Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar

Más
- #10113 por Diego
Con respecto a este tema, he publicado un artículo técnico nuevo mediante el cual podremos comprender mucho mejor al respecto.

El tubo capilar y su relación con la carga térmica

Además, también hice un video donde podrán entender con mayor amplitud sobre el tema.

Cabe aclarar, que estas variaciones que se mencionan en el artículo técnico, ocurren más que nada en unidades donde el condensador o evaporador de la unidad se encuentra sometidos a extremas condiciones ambientales. Este caso no sería aplicado a refrigeradores familiares, ya que a pesar de que la variación de la carga es mínima, es insuficiente como para repercutir en el rendimiento de la unidad.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10115 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
Aparte en estos sistemas tenemos tolerancia en la carga de refrigerante. Porque al final del evaporador tenemos el tubo de mayor diámetro no recuerdo el nombre en este momento donde permite evaporar el ultimo refrigerante en estado liquido.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10116 por Diego

JacGel escribió: Aparte en estos sistemas tenemos tolerancia en la carga de refrigerante. Porque al final del evaporador tenemos el tubo de mayor diámetro no recuerdo el nombre en este momento donde permite evaporar el ultimo refrigerante en estado liquido.

Jorge, te refieres al acumulador de succión... que está ubicado en posición vertical?
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10118 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
si
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10119 por agrofrio
Respuesta de agrofrio sobre el tema Re: Carga de refrigerante en sistemas con tubo capilar
Estimados colegas

es muy importante tener en cuenta en estas situaciones algunos puntos

consumo eléctrico
temperatura de succión
temperatura y presión de condensación
temperatura ambiente

prestar mucha atención al retorno del refrigerante, ya que una buena carga con un compresor desgastado se puede optimizar por el retorno, osea controlando si se completa de refrigerante la ultima vuelta del evaporador

no es tan tecnico esto pero da muy buenos resultados

se exige un poco mas el compresor, pero de todas maneras sabemos que su vida util esta totalmente acortado por su utilidad

saludos y muy pero muy buen tema