#9322 por gustavnio
hola Diego, la idea tuya de aumentar el rendimiento es buena y es congruente con los datos que arrojan las pruebas con calorimetros de los fabricantes de compresores
Ahora, fijate que partis de premisas verdaderas y haciendo el razonamiento correcto arribas a conclusiones falsas. Porque?
Porque vos aumentas la presion de evaporacion de sistema a costa de agregar masa de refrigerante al equipo y no a costa de modificar la longitud y/o diametro del dispositivo de expansion, por ejemplo. Haciendo esto de elevar la presion de evaporacion a costa de sobrecargar el sistema ocurre lo que menciona el colega victor, se eleva la presion de descarga ademas de incrementarse los ruidos en los rotativos. En los alternativos los ruidos son menores porque el efecto de la sobrecompresion del gas es menos norotio debido al sistema de valvulas de descarga
Lo ideal para obtener un rendimiento adecuado de una instalacion es disponer en ella de elementos en buen estado y dimensionar adecuadamente el dispositivo de expansion a fin de obtener una presion de aspiracion que permita al compresor bombear la mayor cantidad de masa de gas posible( en kgs /hora) en las condiciones nominales de funcionamiento tanto mecanico como electrico. De esta manera el cop se mantiene lo mas alto posible
saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9323 por tantor
que lindo que es haber estudiado lo leo y lo admiro la capacidad para explicar con palabras correctas un tema .Te felicito
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9329 por Diego
Muy buena tu intervención Gustavo! Gracias chango!

Que me dices de los acondicionadores de aire equipados con válvula de expansión termostática?
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#9416 por gustavnio
hola Diego, mira con el tema de las vets sucede lo mismo que con el tema de los capilares: por mas que habras o cierres la valv ( ya sabemos que se consigue con esto) no se lograra aumentar la capacidad del equipo ya que esta todo intimamente relacionado; es decir el fabricante proyecta un evaporador para una aplicacion de acondicionamiento de aire por ejemplo; y quedan fijadas condiciones para este equipo ( como ser delta T, la cantidad de agua que condensara, el calor que disipa, etc) condiciones que son imposibles modificar por la sola intervencion externa del equipo
Mas todavia, las vets ya vienen proyectadas por el fabricante para que a una capacidad determinada y fijada una caida de presion a traves de ella con un refrigerante dado se obtiene un sobrecalentamientoa la salida de evaporador de, digamos 10°C, para una instalacion. Es por eso que no se deben tocar. Tocarlas implica correrse de las condiciones ideales del funcionamiento del conjunto de la instalacion. Habria que trazar un grafico de una u condensadora cualquiera contra las de un evaporador y confrontarlas para ver que pasa con el punto de cruce de dichas 2 curvas cuando se toca la vet
saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9421 por tantor
en una epoca pasada se fabricaban los DATATEMP eran equipos Carrier que se usaban para centros de computos /con piso tecnico se inyectaba el aire por abajo)donde la necesidad de frio y de humedad (principalmente esta por las maquinas impresoras) que necesitaba ciertas caracteristicas y tenian doble evaporador y doble expansora, trabajaba con un compresor semihermetico de 1o hp con descargadora de cilindro.
Cuando habia mucha humedad entraban las dos serpentinas y las dos evaporadoras y comp a pleno y la bajaba la humedad enseguida.En sistemas frigorificos de conserva de papa consumo tambien es importante el tema de la humedad entonces el evaporador esta sobredimensionado y la expansora es igual a uno normal de esa manera trabajas con mayor humedad e igual frio.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio