Transformadores 220v a 24v.
Contactores
Capacitores
reles
Termostatos
Lectura e interpretacion de diagramas electricos
Circuito de 24v.
Armar kit de arranque
Presostatos
Termicos
Separador de aceite
Esto para que enrike empieze a calientar los motores, pero hay mas q aprender!
Hola Enrike
Te pregunto
Que temperatura ambiente tenías en el exterior?
El consumo de 2A lo tomaste cuando tenias 80PSI en la baja?
El equipo es usado?
Están limpias ambas unidades y los filtros?
En principio sin ver el equipo como dicen los colegas tenes la presión de baja alta y el consumo de corriente bajo, parecería falta de compresión del compresor.
Tirá más datos.
Atte. Ricardo