Pregunta split nuevo no enfria
- chelo1972
- Autor del tema
#31838
por chelo1972
split nuevo no enfria Publicado por chelo1972
buenas noches amigos,les cuento,hoy instale un aire nuevo de 24mil panavox frio calor,cuando lo prendo no daba frio,el compresor prendía le conecto el manómetro en baja y la aguja se iba al tope mas de 140psi,arrancaba el compresor y nunca bajo siempre quedando en mas de 140psi,no se si me habrán entendido..espero repuestas gracias..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chelo1972
- Autor del tema
#31840
por chelo1972
Respuesta de chelo1972 sobre el tema Re: split nuevo no enfria
ah y temperatura de ambiente tenia unos 28º..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#31841
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: split nuevo no enfria
Hola chelo,cuando decis:
Que es lo que tenemos que entender?
Tenes un maneifull,y en baja el tope es de 140 psi?.
Intentaste abrir la llave de alta,para poder a cuanto llega?
Sera que lo pones en frio,y entra en calor?
Podes pasarnos mas datos:
-Temperatura de los caños.
-Consumo.
-Si la electrovalvula esta energizada.
-El modelo.
Guillermo
el compresor prendía le conecto el manómetro en baja y la aguja se iba al tope mas de 140psi,arrancaba el compresor y nunca bajo siempre quedando en mas de 140psi
Que es lo que tenemos que entender?
Tenes un maneifull,y en baja el tope es de 140 psi?.
Intentaste abrir la llave de alta,para poder a cuanto llega?
Sera que lo pones en frio,y entra en calor?
Podes pasarnos mas datos:
-Temperatura de los caños.
-Consumo.
-Si la electrovalvula esta energizada.
-El modelo.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chelo1972
- Autor del tema
#31846
por chelo1972
Respuesta de chelo1972 sobre el tema Re: split nuevo no enfria
mira Guille no me dio el tiempo para chequear otras cosas porque despues de instalar ese tenia otro de 24mil y no me daba el tiempo lo unico que puede hacer fue chequear con el manometro y lo que pude observar que la cañeria estaba como temperatura normal,ni fria ni calor y para medir la temperatura de las cañerias no tengo(se me rompio),y que este repasado de gas no creo?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#31848
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: split nuevo no enfria
Hola, Chelo... no te hagas problemas... decile al cliente que no se lo pudiste revisar mejor porque tenias otra instalacion y además se te rompió el termómetro...
saludos,
cero
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.